Název: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Jiří Koubek 28.02.2023, 08:26 Délka vývodu do 12 m, na vývodu jsou max. 3 zásuvky a impedance je vyhovující, s velkou rezervou (0,4 ohm).
Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.02.2023, 14:59 Je to obytný prostor?
Pak nám ČSN 34 2130 (v aktuální edici) doporučuje pro běžný zásuvkový okruh průřez vodičů 2,5mm2 a jištění 16A A nebo můžete jít "vlastní cestou", vzít si obecné normy týkající se jištění kabelů a vodičů a počítat. A běžně se stává, že by nám při tom svazku kabelů, co jdou z rozvaděče, jejich seskupení snížili maximální jištění natolik, že je problém se s vodiči 1,5mm2 vejít do jištění 10A AYKY 2x cokoliv je už přes 20 let problém, protože PEN by musel mít průřez 16mm2 a to nenarvete v zásuvce do svorky Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Jiří Koubek 28.02.2023, 16:50 Budova z 50. let. Bývalá ubytovna, nyní kanceláře. Každá buňka s vlastní 1 f. rozvodnicí (5modulů). Žádné souběhy a kabelové svazky. Oprava: CYKY 2x1,5, AYKY 2x2,5. TN-C.
Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Jan Franěk 28.02.2023, 18:49 Jestli to správně chápu, tak jste RT. Najděte si normy z doby, která odpovídá dle vás době vzniku instalace. Ty jsou pro vás v tomto směru závazné. Nicméně dle aktuálních norem platí zjednodušené pravidlo. Pokud na zásuvky použiju kabely CYKY 3x2,5mm a na světla 3x1,5mm, nemusím v případě kvalitní impedance, řešit seskupení kabelů a podobně. Prostě se to bere jako OK. Jestli ale šetřím, nebo historicky mám slabší průřez kabelů (obzvlášt u TN-C) musím provést výpočet dovoleného zatížení a toho jestli mi vyjde ochrana (včetně bezpečnostního koeficientu). Dovolím si predikovat, že 10A je akorát, 13A jen tak tak a 16A bych se bál. Osobně spíš kvůli vlastnostem AYKY vodičů a především kvůli jejich spojům ve svorkách přístrojů. Samotných 12m je jinak většinou v pohodě.
Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: opatovice64 08.04.2023, 08:37 Pokud je kabel uložen v liště, pak je jištění nevyhovující - viz. ČSN 33 2130:1983, tabulka 6
Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Tomáš Žabka 08.04.2023, 09:33 Jak už psali kolegové norma ČSN 33 2130. Mimo to by šlo ještě aplikovat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení tabulka B52.2.
Vše je samozřejmě na posouzení všech okolních vlivů. Otázka je co vás vede k tomu, že chcete "podlézat" parametry normy. Pokud bych to řešil sám za sebe a věděl, že jištění potřebuji, abych nahodil uhlovou brusku 230mm bez soft. start. tak není problém, ale pokud jsou to zásuvky pro kuchyňský vařič s rychlovarnou konvicí, pračkou, troubou a podobně, tak bych to nepřepustil ani náhodou. Vedení se dimenzuje na zkrat, přetížení a úbytek napětí. Průřez na "hraně" rozhodně nesmí být ohrožen přetížením. Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2023, 09:54 Pozor tabulka je pro zatížení 24/7 a jistě běžnou domácí teplotu 30° (norm)
Dejme přednost fyzice a spočtěme v Sichru pro 25° Přerušovaný chod bude k tomuto dalším bonusem. Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Peter Lovacký 08.04.2023, 12:05 Pozor tabulka je pro zatížení 24/7 a jistě běžnou domácí teplotu 30° (norm) ... a EI na konci životnosti zas bude mínusom...a ak ide o domácnosť, navyše aj bez revízií..Dejme přednost fyzice a spočtěme v Sichru pro 25° Přerušovaný chod bude k tomuto dalším bonusem. Za seba si viem váš pohľad (aj keď vyjde na hranu) predstaviť len ako dočasný stav do neodkladnej opravy,..výmeny.. Název: Re: Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A? Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2023, 13:42 Pokud se do problematky ohřátí vodičů potopíme hlouběji, tak nejohroženější částí rozvodu budou konce vodičů připojené k zásuvce.
Troufám si tvrdit, že pokud tyto vodiče nechám v krabici delší, např.12cm a navleču na ně silikonovou bužírku +použiji bezšroubovou zásuvku z důvodu horšího přenosu tepla, tak onen kabel 1,5mm vydrží do doby "zhroucení domu". Pozor. Na zásuvky běžně používám a doporučuji 2,5. Výše uvedené berte coby příklad, že když se chce, tak to jde. |