Napadlo mě, jestli by to třeba nemohlo být tím, že by ty trafa byly zapojeny s přehozenými vývody nebo ne ve sledu těch fází podle schematu. Možná je to blbost.
Áno je to blbosť. Sled fáz nemá s týmto nič spoločné.
Ptáci vám tam nelétají? Onehdy došlo k vyražení primerní pojistky na venkovní TR. Dole ležel spálený špaček. Vytáhl oblouk mezi dvě primární fáze. Ani nepípl.
V tomto prípade sa však jedná o poistku, ktorá je súčasťou PTN. Tam sa nemá ako vták dostať.
Domnívám se, že je to ferorezonance, jak uváděl kol. Doležal. Žádný zkrat (ptáci) nepřipadá v úvahu. Je to občasné, nepravidelné. Vím, že tento problém se občas vyskytoval i dříve, občas, u jiných rozvoden.
Ferorezonanciu by som možno vylúčil. Pre jej vznik musí byť splnených niekoľko podmienok. Myslím, že by skôr vznikla u jednopólových meničov nie u dvojpólových.
Skôr by som tipoval na problém samotného meniča. Zdá sa mi že problémy u dvojpólových meničov od ABB sa vyskytujú pomerne často. Vymenil by som ich za iný typ. Radšej by som volil zapojenie s tromi jednopólovými meničmi.
V minulosti vraj dochádzalo k poškodeniu poistiek u podobných meničov aj z dôvodu oxidácie vodiča poistky v dôsledku koróny. Ak sa to však opakuje na tom istom meniči pomerne často, nebude to tento prípad.