Název: Jak správně dimenzovat přípojku (3x25A nebo 3x32A?) Přispěvatel: Tomáš Míra 17.07.2007, 07:56 ,
rád bych se poradil o jakou přípojku zažádat rozvodné závody, bude-li v RD pouze elektřina - TČ včetně čerpadel 4 kW, indukční deska - max. 7,7 kW, bojler TUV cca 2 kW, trouba - max. 3,3 kW, PC, TV, aj. - 1kW, osvětlení cca 1kW, ostatní čerpadla (bazén, domácí vodárna...) - 1,5 kW, rezerva - 2 kW. To by mělo být asi vše. Nyní mám schválenu přípojku 3x32A. Při 3x25A hrozí docela reálná možnost, že nebudu v budoucnu moct bez spoluúčasti na přestavbě trafa navýšit přípojku na 3x32A. Děkuji za radu. S pozdravem Tomáš Míra Název: Re: Jak správně dimenzovat přípojku (3x25A nebo 3x32A?) Přispěvatel: Georgis Fasulis 17.07.2007, 11:37 A na co se ptáte? Jestli 32 nebo 25A? Podle těch výkonů, co uvádíte, je 32A ideální. 25A by nemuselo stačit, ale taky by s jistou rozumnou současností spotřebičů stačilo, ale už byste byl omezován. Ale i to se dá řešit např. přednostními relé, které vám při nárustu výkonu vypnou nedůležité spotřebiče - např. to tep. čerpadlo. bojler apod.
Máte schváleno 32A, tak si život nekomplikujte. :) Název: Re: Jak správně dimenzovat přípojku (3x25A nebo 3x32A?) Přispěvatel: Tomáš Míra 17.07.2007, 14:54 Díky za odpověď.
Míra Název: Re: Jak správně dimenzovat přípojku (3x25A nebo 3x32A?) Přispěvatel: dolac 17.07.2007, 20:56 Neviem ako je to v Čechách, ale u nás na je mesačný paušál pri niektorých tarifách pri ističi 35A o 150Sk vyšší ako pri ističi 25A. (Zodpovedá to vyššiemu distribučnému poplatku za väčší rezervovaný výkon.)
|