Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?
Možná, že není nutné nic řešit, ale....
Je zde spousta neznámých okolností.
V každém případě by mělo předcházet měření odběru "na mašině".
Zajímavý bude koeficient soudobosti.
Z analýzy měření vyjde, zdá stávající kabel vyhoví nebo nevyhoví.
Dobré je měření teploty po trase bezdotykovým teploměrem, nebo termovizi.
Zde záleží na délce a uložení.
Pokud opravdu nevyhoví, tak paralelní "posílení" NENÍ možné. Paralelní provoz kabelů má svá velice přísná pravidla, která nezajistíte.
Správně podle zákona potřebujete k realizaci projekt. A projektant elektro se s tím již poradí. Na příklad i to samostatné napájení topení z jiného zdroje a přitom zajistit vypínatelnost stroje nejen hlavním vypínačem ale také emergency stopem. a při zásahu do stroje musíte udělat recertifikaci.
...proto zvažujte, ale partyzánský způsob řešení není nejvhodnější, jak někteří navrhuji.