Gavenda Martin
|
|
« kdy: 19.02.2020, 17:15 » |
|
RT napísal do závad chýbajúce pospojovanie zariadenia. Jedná sa o meracie laserové zariadenie (kovová skriňa s rozmermi cca 50x50x100cm), ktoré je pripojené cez dva USB konektory do PC. Umiestnenie vo výrobnej hale. Laser nemá žiadnu svorku na pripojenie pospojovania. Je pospojovanie v tomto prípade nutné?
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2020, 03:32 » |
|
Chtělo by to více podrobností pro posouzení ......
Souhlasím s Jirkou, jen s tím rozdílem, že se domnívám že pokud to není doporučené výrobcem toho přístroje (třeba má na sobě svorku pro PE) , tak bych to nikam jinam nepřipojoval. Osobně to budu považovat spíš za špatné řešení, kdy hrozí velké riziko zavlečení cizího potenciálu na stranu bezpečného napětí a odpálení USBčka v PC. Osobně bych se soustředil spíš na to, aby to zařízení "leželo" na izolované podložcce a nebylo vodivě spojené s neživými vodivými částmi, zapojenými do pospojení celého stojního zařízení. I když je zde předpoklad, že vnější vodivý obal nemusí být nutně spojen s potenciálem GND toho USB portu a PC.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2020, 08:48 » |
|
Nebyla sdělená zásadní informace, jaké jsou vnější vlivy na uvedeném pracovišti. Uvedená závada musí být zdůvodněná porušením článku ČSN. Tak se na to zeptejte RT z čeho tak usuzuje. Navíc výrobce obvykle má své standardy pro instalace....
To je častá zmetkovitá činnost RT, kdy při posuzování shody udělí PON - protokol o neshodě, ale není žádné zdůvodnění. On si jen myslí.... jaký smysl a jakou váhu má potom ta revize?
Již bylo uvedeno, schází mnoho podrobností k posouzení. Zde můžeme jen se domnívat.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 20.02.2020, 12:17 » |
|
Pokial to ma byt pospojene / uzemnene za kazdu cenu, vyrabaju sa optoizolatory pre USB, cim sa prerusi vodive spojenie PC a laseru cez USB.
... a přestane vám to fungovat. Jestli jsem to správně pochopil, je to z USB i napájené.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 20.02.2020, 23:12 » |
|
Milane, pokud si položím jídlo v alobalu na PC, je to možná srovnatelné s plechovým hrnkem na vařiči. Tam se mi může dostat nějaký potenciál maximálně z toho spotřebiče, který by měl mít vlastní ochranu.
Pokud si vytáhnu něco z nějakého zařízení do nějakého technologickéh o prostoru, nemohu vyloučit nějaký nebezpečný rozdíl potenciálů, ale to se z původního příspěvku nedá poznat.
Vycházím z délky USB max 5m. Jinak samo.souhlas.
|
|
|
|