Chci si pořídit UPS od APC SURTD5000XLI.
V návodu je psáno o jističi 32A.
Ale mate mne i projektanta, když UPS je stavěná na 3500W ... což by měl 16A(max 20A) jistič zvládnout.
Jaký je váš názor na jištění této UPS, kolika ampérový jistič doporučujete?
Ten, který je doporučen v návodu. Zapoměli jste počítat s nabíjecím proudem akumulátorů té UPSky.