Přesně tak pane Fasulisi, ale musím vám oponovat, že dnes už není absolutně problém tahle relátka sehnat.
Kupodivu to vůbec nejsou standardní typy pomocných průmyslových relé, ale typy (a velice laciné), které se osazují do plošných spojů a dělají se k nim i vhodné patice na DIN lištu, které ty izolační parametry nezdegradují.
Zde nejsou výjimkou relé s pevností cívka-kontakt až 5kV ef, impulsní pevnost 6kV, vzdušné vzdálenosti i povrchové cesty až 10mm a odolnost proti plazivým proudům CTI250.
Když si vezmete připojené ultratenké Schrack, vidíte, co dnes dokážou výrobci udělat za fantastické izolační parametry i v takhle miniaturním relé, kde by to jeden vůbec nečekal.
Takže se nelze dnes vymlouvat, stačí si dobré a vhodné relé vybrat.
Ale pro bezpečné sousedství bezpečných a nebezpečných obvodů uvnitř jednoho relé na sousedních kontaktech ještě asi takové relé nenajdete. Požadovanou izolaci mezi sousedními kontakty najdete - asi jen u speciálních relé a ministykačů.
Pokud tyto podmínky nesplníme, musíme považovat malé napětí za napětí FELV a pohlížet na ně jako na nn včetně ochrany z toho vyplývající. Jinými slovy nemůžeme hovořit o Ochraně před neb. dotykem živých i neživých částí Malým napětím! Velmi často se tato chyba vyskytuje u profesionálně provedených elektroinstala cí!
Ale díky zkušebnictví se tyhle chyby už neobjevují ve finálních, zkušebnou prošlých výrobcích. Když si rozeberete spoustu profi časových, hladinových a infrapasivních spínačů a síťových adaptérů, uvidíte pod relé podivně prořezané plošné spoje mezi cívkou a kontakty a mezi napájecími a výstupními svorkovnicemi. Tyto úpravy, které výrobci musí takto výrobně nákladně provádět jsou právě z důvodů, aby dodrželi předepsané povrchové a vzdušné cesty (neplatí bohužel pro mnoho výrobků asijské provenience dovezených k nám před vstupem do EU - to je tikající časovaná bomba).