Požadavky by měly být uvedeny v protokolu určení vnějších vlivů, který by měl být součástí projektové dokumentace. Vnější vlivy by měla určit komise a v závěru by měly být řešeny veškeré tyto záležitosti.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2014, 11:47 » |
|
Správný postup:
1) Nechat vypracovat požární zprávu. 2) Na základě požární zprávy vypracovat protokol o určení vnějších vlivů. Do komise technologa, revizáka a nejlépe i toho požárníka. Přílohou protokolu budou bezpečnostní listy hořlavých látek. 3) Vypracování projektu, který oba dokumenty bude respektovat. Pasivní opatření (krytí, správné jištění, odstranění elektrostatick ého náboje) a aktivní opatření (EPS s vazbou na elektro, hasicí systém a pod ...). 4) Vypracování místně bezpečnostního předpisu, kde bude do detailu popsán postup ke snížení rizika požáru nebo výbuchu (jak a kdy provádět úklid, a podobně).
Je to jediný způsob, jak se zbavit odpovědnosti, při případném požáru.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2014, 12:10 » |
|
Setkal jsem se s tím, že pro vytápění objektu byly použité horkovzdušné ventilátory 12 kW (něco na způsob tzv. SAHARY, ale čistě elektrické).
Byl to zemědělský objekt, došlo k zanesení slámy a prachu do ventilátoru a následně k požáru. Následky byly celkem tragické, nedošlo sice k ohrožení osob, ale došlo k úhynu několika krav.
Bylo naprosto jasné, že použité topné tělesa byly do tohoto prostředí naprosto nevhodné, poměrně dlouho se řešilo, kdo za to vlastně může ...
Prostředí s textilem bude asi z požárního hlediska podobné, obvykle je zde velká prašnost a možnost nanesení různých nitek do tělesa, zejména v místě, kudy je nasáván vzduch.
Horkovzdušné ventilátory bych tedy rozhodně nedoporučoval.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|