Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jan Vokroj 16.01.2008, 14:52



Název: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: Jan Vokroj 16.01.2008, 14:52
Vím, že už to tady bylo, ale nenašel jsem žádné řešení, tak se ptám znovu.

Mám odběr bytového charakteru, z trafa 630 kVA, čtvrt.hod max 25 až 50kW.
Elměr trvale vykazuje překompenzován í odběru, (asi 10kVAr)  i když jednoznačně není na vedení žádný kondenzátor a není ani příliž dlouhé (od trafa k domu  asi 80 metrů).

V objektu je kotelna, neustále se  točí čerpadla o celkém výkonu asi 15kW. Nemůže být chyba v zapojení elměru?


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Jiří Kohoutek 16.01.2008, 15:33
Překontrolujte osvětlení. Zářivky a výbojky mají odrušovací kondenzátory a když výbojka nesvítí ,tak má pod napětím jalovou spotřebu.
 8)


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.01.2008, 17:02
15 kW v motorech musíte nějak kompenzovat. Jaký způsobem to provádíte?


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2008, 17:22
Pokud není instalována žádná kompenzace (může to být i "natvrdo" připojený kondenzátor, umístěný v rozvaděči),  potom nelze vyloučit chybu v zapojení nebo nějakou vadu elektroměru.
Odpověď by mělo dát měření účiníku.


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.01.2008, 17:28
To ja samozřejmě možné, potom by to překompenzován í bylo jasné, kondík by mohl být příliš velký.


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.01.2008, 17:32
Zkontrolujte si sled fází na jalovém elektroměru a pokud máte nepřímé měření tak sled napětí a proudových obvodů!  ;)

Jaké máte měření spotřeby -  primární / sekundární - přímé / nepřímé?


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Jan Vokroj 16.01.2008, 17:58
To Š.Beláň -
Měření je primerní - nepřímé.
Sled fází je zajímavý směr. Děkuji.
Máte s tím nějakou zkušenost ?


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Jan Vokroj 16.01.2008, 18:12
To V.Rozmahel
Źádný kompenzační kondenzátor tam není. I kompenzace trafa je odpojena. Ani zářivek tam není moc.


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: dolac 16.01.2008, 18:27
Ak tam nie je žiadna kompenzácia, čerpadla musia presa brať nejakú indukčnú jalovinu, takže určite bude zlý sled fáz. U indukčného jalového elektromeru musí byť sled zachovaný.


Název: Re: Překompenzování odběru
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.01.2008, 18:33
Předpokládám že máte velkoodběr. Máte centrální měření, to znamená - co je dalšího v provozu? Pokud běží čerpadla cca 15 kW pro neutrální účiník bez kompenzace musíte mít navíc cca  2/3 činného odběru. Co je zbytek do 50kW maxima?  Jak je to v létě kdy je kotelna mimo provoz, nebo hřeje i vodu? Lumpárnu mohou provádět i ventilátory ve větším počtu s rozběhovým kondíkem.


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: Jan Vokroj 17.01.2008, 14:10
Elektroměr je statický, jenom jeden, měří činou i jalovou složku. Zkusim prověřit jeho zapojení.


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: dolac 17.01.2008, 20:22
Ak je elektromer statický a jedná sa o primárne meranie, môže byť ešte chybne zapojený. Aký je to typ elektromeru? Je dvoj-systémový alebo trojsystémový? 


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: janvokroj 17.01.2008, 23:00
Je to Landys & Gyr měří VT, NT, 1/4 hod max, činou i jalovou složku,  odběr i  dodávku do sítě.


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: Jan Vokroj 18.01.2008, 14:53
Záhada je asi vyřešena. Odběr měl odvojí kompenzaci jalových ztrát transformátoru . Jeden konenzátor byl v nn rozvaděči pod hlavním jištěním a druhý záludně uschovaný přímo v kobce trafa. Odpojen jěště není, ale asi to bude ono.
Děkuji všem za pomoc.


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.01.2008, 17:04
Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: dolac 18.01.2008, 17:14
Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.
Pan Vokroj má primárne meranie, a kondenzátory sú na nn strane, takže logicky sú za meraním a majú teda vplyv na meranie jalovej energie.


Název: Re: Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.01.2008, 17:51
Pokud je měření na vn tak to jsem se překouk, pak by to bylo jasné.
To je ale dost divná varianta. Potom má změřeny a platí i vlastní ztráty zcela nevyužitého trafa 630kVA.