Název: Jaké jsou min a max povolené napětí na hladinách 400kV, 220kV a 110kV? Přispěvatel: alej 27.11.2011, 13:02 Jaké je podle současných norem povolené maximální a minimální napětí na vedeních o hladinách 400kV, 220kV a 110kV? Mám na mysli rozmezí at už v procentech nebo ve voltech.
Název: Re: Jaké jsou min a max povolené napětí na hladinách 400kV, 220kV a 110kV? Přispěvatel: Miroslav Revús 27.11.2011, 13:35 Prevažne je to +10/-10%. Presné údaje v ČSN 33 0120 (Normalizované napätia IEC)
Pre vvn siete sa udáva len maximálne napätie - 123 kV, 245 kV a 420 kV. Název: Re: Jaké jsou min a max povolené napětí na hladinách 400kV, 220kV a 110kV? Přispěvatel: Ján Pitoňák 28.11.2011, 18:11 Úroveň napätia v sústave VVN a ZVN je zmluvne dohodnutá. Ak nie, tak platí 110kV +/-10%, 220kV+/-10% a 400kV+/-5%.
Vzhľadom k lokálnemu charakteru napätia v prenosovej sústave sa udržované hodnoty napätia v prenosovej sústave líšia a ich konkrétnu hodnotu určuje dispečing PPS. Z dôvodu minimalizácie strát v sústave sa väčšinou udržuje úroveň napätia na hornej povolenej úrovni. |