Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Pavol2605 24.04.2008, 20:58



Název: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Pavol2605 24.04.2008, 20:58
Prečo požaduju Rz charakteristik u hl.ističa B-25?


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.04.2008, 21:26
Ohledně velikosti jistě nepožadují striktně 25A  ;)

Ohledně charakteristik y si dovolím odpovědět otázkou :
Jaký je rozdíl mezi char. B a např. C ?  ??


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.04.2008, 21:55
TO: Pavol2605

Napadá mne pouze jediný důvod a tím je víc peněz pro dodavatele elektřiny. >:(

Všude, kde jsou motory nebo indukční spotřebiče s vyšším špičkovým proudem by stačil například jistič C25A. Pokud mi rozvodný závod (lépe řečeno určití pracovníci) nedovolí jistič C25A, musím použit jistič minimálně o 1 stupeň vyšší, tj. B32A. Co to v konečné fázi znamená při zvýšení výkonů a stálých platbách si každý dovede spočítat. (zle)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4614.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1481.msg9657.html#msg9657

TO: Novák
Vaší otázku "Jaký je rozdíl mezi char. B a např. C ?" považuji za vtip. ;)


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 24.04.2008, 22:59
Já mám zkušenost, že když požádáte o charakteristik u C z důvodu rozběhu motorů, tak není problém takový jistič osadit. Jedná se o distribuci E-on.


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.04.2008, 23:40
TO: Novák
Vaší otázku "Jaký je rozdíl mezi char. B a např. C ?" považuji za vtip. ;)


Proč ?
Bylo to myšleno přesně ve smyslu vašeho příspěvku.  ;)


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Michal Slabý 25.04.2008, 07:51
Jak psal p. Beláň jde o peníze. Když nestačí 25/B musí se dát 32/B a ne 25/C. Nedávno jsem osazoval hodiny jen pro výtah a tam vyjímku povolili.


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.04.2008, 16:18
Podobné zkušenosti i u ČEZu. Pokud máte pádný argument (rozběh motoru) povolí distributor i char. "C" u hlavního jističe.

Jinak samozřejmě peníze, peníze,.......  .  (zle)


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Václav 3 25.04.2008, 21:48
Dovolím si pouze dodat, že od PRE povolení jističe s charakteristik ou C nedostanete. Alespoň mě a mým kolegům, které znám se to ještě nepovedlo.


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: dolac 26.04.2008, 09:31
TO: Pavol2605
Napadá mne pouze jediný důvod a tím je víc peněz pro dodavatele elektřiny.
Všude, kde jsou motory nebo indukční spotřebiče s vyšším špičkovým proudem by stačil například jistič C25A. Pokud mi rozvodný závod (lépe řečeno určití pracovníci) nedovolí jistič C25A, musím použit jistič minimálně o 1 stupeň vyšší, tj. B32A. Co to v konečné fázi znamená při zvýšení výkonů a stálých platbách si každý dovede spočítat. (zle)
Aj keď to tak na prvý pohľad vyzerá, myslím si že to nie je len o peniazoch, trochu je to aj o zamedzení negatívnych spätných vplyvov na kvalitu napätia v sieti. Práve také zapínanie spôsobuje hlboké poklesy napätia a flikre v sieti. A možno vám v niektorých lokalitách distribútor práve z týchto dôvodov ani vyšší istič nedovolí použiť dovtedy, kým sa nezvýši skratový výkon v tomto mieste. 


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: František Šohajda 26.04.2008, 14:09
Některé rozvodné závody se brání hromadnému používání jističů s char.C k vůli možnému "rozhoupání sítě" při společném náhodném zapnutí např více motorů naráz...protož e takové poruchy se horko těžko dávají do původního stavu!!


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Štefan Beláň 26.04.2008, 17:29
Některé rozvodné závody se brání hromadnému používání jističů s char.C k vůli možnému "rozhoupání sítě" při společném náhodném zapnutí např více motorů naráz...protože takové poruchy se horko těžko dávají do původního stavu!!

TO: Šohajda
To co uvádíte je v praxi naprostý technický nesmysl, založený pouze na hloupé teorii! (doh)
Kdyby to byla pravda, tak by nedovolily ani jistič s vyšší hodnotou v charakteristic e B.
Ale ten vám povolí klidně jaký chcete, hlavě že zaplatíte. Navíc, podle elektrizačního zákona máte na to právo.  (norm)

P.S. Je zajímavé,  jak se v dnešním novodobém tržním hospodářství,  velice často zneužívá technické zdůvodnění pro zvýšení neoprávněného zisku. >:(


Název: Re: Prečo požaduju Rz charakteristiku hl.ističa B-25?
Přispěvatel: Václav 3 26.04.2008, 18:02
to kolega Beláň:


P.S. Je zajímavé, jak se v dnešním novodobém tržním hospodářství, velice často zneužívá technické zdůvodnění pro zvýšení neoprávněného zisku. >:(

Za tu doušku máte ode mě za jedna dvakrát podtrženou.  Dostat ze zákazníka co nejvíc peněz pod jakoukoliv záminkou o to tu běží. Vždyť by kolikrát pro rozběh motoru stačil v charakteristic e C i jistič o dva stupně nižší. A pokud má takový stroj zákazník jenom jeden, mnohdy ho ani nepoužívá příliš často, tak je to skutečně jen neochota vyhovět.