Miroslav Pokorný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 24.11.2019, 22:02 » |
|
Z el. rozvodné skříně v RD v předsíni se začal linout zápach, připomínalo to, s odpuštěním, psí lejno na botě. Po kontrole všech bot a celé předsíně jsem zjistil, že to jde z rozvodné skříně.
Zřejmě to jde ze dvou husích (takové ty červené) krků, které vedou ven. Díval jsem se k venkovní skříni eonu, ale uvnitř ní a ani kolem nebyl žádný psí pozdrav (jehož zápach by se natáhl skrz husí krk do domku) a ani to tam nezapáchalo.
Nevíte náhodou někdo o co by mohlo jít? Nebo neřešil někdo něco podobného?
(Do rozvodné skříně vedou jen ty dva husí krky z venku, dráty v domě jsou vedeny v drážkách vysekaných v ytongu, nepředpokládám, že by se zápach natáhl ze stěn, elektřina se nikde nepotkává s vedením vody a ani odpadů).
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2019, 08:46 » |
|
Také jsem se zůčastnil hledání původce zápachu z rozvaděče u zákaznice. Byla to myška usmažená na vývodech z jističe.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
Miroslav Pokorný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2019, 10:10 » |
|
A co s tím? Nechat utěsnit elektrikářem chráničku? Ale to bych problém jen zakonzervoval, tak nějak mám obavy, že by se mi to mohlo vymstít. Lze nějak zjistit, co se v té chráničce stalo? Kamerou?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.11.2019, 16:20 » |
|
Zvykneme to zafúnkuť nizkoexpanznou PUR penou na obidvoch stranách a je pokoj .
A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu? Pak si ještě zjistit co opravdu vede v těch instalačních trubkách. Jestli kabely, nebo jen vodiče. V případě samostatných vodičů bych PUR pěnu považoval za velmi nebezpečnou. U kabelů bych byl asi shovívavější i když i tak bych to považoval za nedobré řešení.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2019, 16:52 » |
|
... Lze nějak zjistit, co se v té chráničce stalo? Kamerou?
Jsou kamerky, průměr třeba kolem 6mm, s kabelem 5m nebo i 10m, prodává se to např. pod názvem inspekční kamera, má to regulovatelné přisvícení... Připojení k PC nebo tabletu Ale když jsem s tím zkoušel zjistit problém s odpadem, ono to není zas takový zázrak jak se prodejci snaží tvrdit, protože kamerka na konci "ohebného kablíku" se nedá jednoduše ovládat, natáčet...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2019, 17:32 » |
|
Před nějakými 5 lety jsme měli něco podobného...Ve lký rozvaděč na garsonkách v přízemí a suterén byl volný... Do rozvaděče šlo asi 70-90 kabelů bez nějakého zadělání...Jak se ucpávali odpady tak začali se množit potkani....Jed en vlezl po kabelech do rozvaděče a připekl se na nožovkách. Byl tak schovaný že ho nikdo neviděl (za kabely).... Za ča l se rozkládat a dělat hrozný puch až nesnesitelný!! Kolega ho pomalu sundal (sešklabal) a dumali jsme jak kabely utěsnit.... Pak jsme všechny kabely utěsnili izolační vatou -nehořlavou a vrch z rozvaděče zalíli naředěnou pytlovanou maltou... Dokonale utěsněno a dodnes je klid, pokud chce někdo přitánnout nový kabel, udělá si šroubovákem díru a pak kolem kabelu zatěsní silikonem....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.11.2019, 23:20 » |
|
A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu?
Proč ne? Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.11.2019, 06:45 » |
|
Proč ne? Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost.
Někde jsem viděl, že nemůže být obyčejná pěna ale tzv. studniční (speciální , která se neměmí jako obyčejná)....tuším, že je i jiné barvy?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|