Jinak nejedná se o klasickou UPS ale měnič napětí sinusový a trakční baterie 12V 240Ah 4x
Pokud počítám správně měl by být provoz na aku při odběru 1000W na 10h provozu.
Pokud má váš měnič účinnost zhruba 85% a akku plnou kapacitu, tak by to mohlo vydržet těch 10 hod.
Když tady čtu, že máte 4 akku, nebylo by možné použít měnič s napájením 24V a baterie zapojit serioparalelně? Snížil by se tím proud v obvodu baterií a tím pádem ztráty. Výkonově na tom budete stejně (nebo nepatrně lépe - o ty nižší úbytky na vodičích).
Úplně nejlepší by bylo zapojení baterií sériové na 48V, měnič by se ale musel použít nejspíš z drážních vozidel, tam byly dříve motorgenerátor
ové, nyní už jsou (snad) elektronické. To by mohl vědět kol. Schwarz. To mě tak napadlo v souvislosti, že moje zkušenosti s paralelním zapojením akumulátorů nejsou dlouhodobě nejlepší, hlavně v okamžiku, kdy začnou jednotlivé baterie stárnout a mají rozdílné samovybíjení, tak se o tu elektriku mezi sebou "přetahují".