Mě jako veličina vhodná k násobení připadá čas po který chcete, nebo potřebujete zálohovat provoz serverů při výpadku el energie. Já osobně bych přidal jěště 20-30% protože i baterie v UPS ztrácejí časem kapacitu. Každý UPS má na sobě údaj jaký výkon je schopný dodávat po jakou dobu. Zdánlivý příkon serverů zjistíte vaším kleštovým ampérmetrem(naměřená hodnota*napětí sítě). Takže už jen potřebujete vědět jak dlouho chcete být v provozu při výpadku elektřiny. Pokud se jedná o výkon typu do 5kVA a chcete provozovat servery po delší dobu přidejte k té vaší UPS třeba i malou elektrocentrál u. Stejně pojede max několik málo hodin ročně tak vyhový i laciná z baumaxu nebo odkudkoli. Akorát ji umístěte někam do dobře větrané místnosti kde nebude smradit a nikomu vadit hluk.