Projektant pro novostavbu rodinného domu (jednopodlažní bungalov) navrhl přepěťovou ochranu typ T1+T2 s parametry
In=15kA
Up=1,2kV
60kA při vlně 8/20μs
Protože se jedná o projekt, který investor koupil od nějaké slovenské projekční kanceláře a nemám jak projektanta kontaktovat, potřeboval bych poradit s volbou konkrétního svodiče. Svodič s navrženými parametry nedokážu koupit.

Mohu použít třeba tento svodič Bonega?


Název: Re: Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.08.2023, 08:31
DEHNshield
https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield (https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield)


Název: Re: Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.08.2023, 09:20
...
Mohu použít třeba tento svodič ...
Použít ho můžete, ale je otázkou jestli splní to, co od něj čekáte

Pokud někdo prezentuje výrobek jako stupeň T1 (+T2) ale do parametrů napíše jen hodnoty pro vlnu 8/20 a "nepochlubí" se hodnotou pro bleskovou vlnu 10/350 působí to poněkud nevěrohodně


Název: Re: Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.08.2023, 10:15
Použít ho můžete, ale je otázkou jestli splní to, co od něj čekáte

Pokud někdo prezentuje výrobek jako stupeň T1 (+T2) ale do parametrů napíše jen hodnoty pro vlnu 8/20 a "nepochlubí" se hodnotou pro bleskovou vlnu 10/350 působí to poněkud nevěrohodně
Je tam uvedeno 12,5
Osobně důvěřuji výrobku DEHNVENTIL (původní široké provedení),  nic poctivějšího už nikdy nikdo nevyrobí.


Název: Re: Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
Přispěvatel: Dan Černohorský 12.08.2023, 19:50
Dík za rady. Použiju DEHNshield TNS.