Radek Sukup
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« kdy: 12.07.2020, 14:08 » |
|
Na mém pozemku stojí pilíř z bílých cihel, ve kterém je umístěna elektroměrová, pojistková i plynová skříň.
Jelikož původní majitelé to tenkrát nechali zbudovat trochu nešťastně (asi 2m od hranice pozemku s obecní cestou) a pozemek chci oplotit resp. zbudovat zděný plot, tak řeším přemístění. Veškerá vyjádření od dodavatelů (přemístění elektro skříně, zkrácení plynové přípojky, pojistková skříň je v mém vlastnictví, atd.) mám již domluvená a povolená, nyní budu řešit samotnou realizaci.
Dají se ty současné skříně znovu použít a zabudovat do nově vznikajícího zděného plotů z KB bloků?
Nebo zda když se bude ten současnej pilíř bourat, tak to prostě nejde udělat tak šetrně, aby to šlo přepoužít.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2020, 22:02 » |
|
Chápu, že šetřit se musí. Ale návrh pana Hrubého je o několik řádů méně hnusný, naproti tomu jenom o několik tisícovek dražší.
Je to na vás.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Radek Sukup
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.07.2020, 22:29 » |
|
Máte odvahu sem dát fotku otevřené elektroměrové skříně? A také oblast, kde to je? Různé "energetiky" mají různě radikální požadavky jak moc to při nějaké změně chtějí předělat podle aktuálně platných připojovacích podmínek.
Určitě, pozítří pojedu na pozemek, tak to vyfotím.
|
|
|
|
Radek Sukup
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2020, 14:00 » |
|
Máte odvahu sem dát fotku otevřené elektroměrové skříně? A také oblast, kde to je? Různé "energetiky" mají různě radikální požadavky jak moc to při nějaké změně chtějí předělat podle aktuálně platných připojovacích podmínek.
Tak přikládám fotografie stavu obou skříní. Mé laické oko mi říká, že by mohlo stačit vymést pavučiny a skříně přepoužít. Jasně, nebude to třeba vypadat v novém plotě úplně hezky, ale to je spíše estetika a otázka na manželku Jinak je to v obci Zápy ve středočeském kraji.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2020, 14:36 » |
|
Pokud tyto skříně najdete ve schválených místním distributorem a budou v pořádku i po vybourání, tak jejich vzhled, přesněji nevzhlednost, se často řeší dalšími, nejčastěji nerezovými dvířky vezděnými před těmito skříněmi.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2020, 17:51 » |
|
Elektroměrový rozvaděč O.K., plynová skříň zdá se začíná pelíchat, to se dá spravit nátěrem syntetickou barvou, SS160 tenkocement, tam bych vzhledem k připojenému průřezu silně zvážil osazení SP100. Rozhodně bych se vyhnul nějakým maskovacím manévrům, jednak zakázková výroba krytů vyjde dráž a druhak se mnohdy zabrání přirozené ventilaci a skříň se začne potit až shnije. Je to stejné fušerství, jako opravit opadávající omítku na cihlový chalupě polystyrenem a perlinkou. Když už tam necháte tu tenkocementovo u SS 160, která sama o sobě není špatná, dbejte na zásyp vstupu, nebo vám vzlínající vlhkostí opět shnije a bude hnusně špinavá, jako je teď.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2020, 20:59 » |
|
Nedávno jsem byl za podobnými dveřmi po cca 3 letech a nezdálo se mi, že by elektroměrák byl více orezlý, než ten venku na dešti. Nerezové dveře měly vyvrtány dole na hoře otvory. Zřejmě kvůli plynu, který byl za nimi také schován.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.07.2020, 21:10 » |
|
...a druhak se mnohdy zabrání přirozené ventilaci ...
Dokáže někdo odhadnout jak se přidaná druhá dvířka projeví na chlazení rozvaděče? Ono to asi pro běžný obytný dům nebude tak kritické, ale není to tak trochu nabourání výrobních podkladů rozvaděče?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.07.2020, 21:23 » |
|
Pokud to větralo, je to v pořádku. Skříň na bytovce, kterou olepili polystyrenem a skříň byla pod velmi vkusným, avšak na h.... krytem se začla výrazně potit. Příčina byla právě v těch plechových dvířkách, na kterých docházelo k vydatné kondenzaci a voda stékala po polystyrenu směrem ke skříni. Čili neustálá vlhkost. Další problém podobných úprav je, že plechové kryty nejsou nijak pospojeny, nebo svou konstrukcí zasahují do manipulačního prostoru. Je to obecně úprava v rozporu s montážním návodem a znesnadnění přístupu pro údržbu distributora. V případě tazatele je rozhodnutí čistě na něm, protože dle jeho tvrzení, je přípojka jeho se všemi důsledky a povinnostmi, jako údržba, revize... Jinak zrovna na tenhle model se nerezová dvířka prodávají originál od výrobce.
Rozpojovačky mají tak velkou rezervu, že ani překrytí druhými dvířky technicky nezpůsobí přehřátí. Na pojistkách jsou za běžného stavu mimimální ztrátové výkony.
|
|
|
|