Přispěvatel: Slaboproudař 03.06.2008, 11:15
Je nutné při instalaci slaboproudých technologií (EZS a EPS) v rozvodně 22kV použít kabely s vyšší elektrickou odolností, pokud budou taženy v samostatných trubkách nebo lištách?



Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.06.2008, 11:32
Hladiny elektrické odolnosti se vztahují na napětí mezi žilami uvnitř pláště kabelu. Fakt, že se nalézáte v rozvodně 22kV s tím nemá co dělat. Důležitější je ovšem materiál pláště vzhledem k požární odolnosti, ale to byste měl nalézt v projektu nebo zprávě od hasičů.


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 03.06.2008, 13:02
u EPS jsou doporucene typy kabelu vyrobcem zarizeni a take zalezi, k cemu je vedeni urceno.
Pro hlasicovou linku se standartne pouziva kabel JYSTY 1x2x0,8, ale pokud jsou na lince i vystupni prvky, musi byt vedeni s pozarni odolnosti (to vse by MEL obsahovat projekt)  umyslne pisu MEL, protoze tomu mnohdy tak neni...

 POZOR k montazi EPS nestaci "jenom" 50ka, ale proskoleni od vyrobce zarizeni, nebo vyrobcem poverenou organizaci!!


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Přispěvatel: Slaboproudař 04.06.2008, 07:10
V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabel
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2008, 07:46
Aha, to jsou kabely se zvýšenou odolností proti ohni. Z vašeho dotazu jsem pochopil, že chcete ušetřit peníze (o které snížíte zákazníkovi konečnou cenu, že?). Tyto kabely bývají striktním požadavkem investora. Zkuste kontaktovat dotyčného projektanta, ale pochybuji, že od tohoto požadavku ustoupí.
Mimochodem, co je špatného na tom, že chtějí pro požární signalizaci kabel se zvýšenou odolností proti požáru? Já to vidím jako celkem rozumné řešení.


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.06.2008, 13:18
V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.


Nebylo by lepší, aby každý dělal to, co mu přísluší ?  ??

Jestli se jedná o požadavek opodstatněný nebo ne bych doporučoval nechat na prejektantovi neboť to je jeho odpovědnost.

No a vy, když uděláte instalaci podle projektu, tak to bude taky asi nejlepší.   (norm)  ;)

Nebo je nějaký závažný důvod, abyste o projektu pochyboval tak, že vymýšlíte vlastní (a minimálně stejně dobré, ne-li lepší) řešení ?  :-\


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Přispěvatel: Slaboproudař 06.06.2008, 08:10
To Novák
už jste někdy zatahoval tento kabel do 23 PVC trubky?
Chtěl jsem jenom poradit, kde pan projektant čerpal informace. :'(


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabel
Přispěvatel: Miroš Jan 06.06.2008, 08:27
TO : Slaboproudař
Brečíte sice hezky, ale na špatném hrobě.
Vše by měl řešit projekt, takže se obraťte na projektanta. ;)


Název: Re: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Přispěvatel: Slaboproudař 09.06.2008, 11:03
Abych mohl jednat s projektantem, potřebuji zjistit kde čerpal informace ( např.ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV nebo ČSN 34 2300)