Jiří Blaha
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 24.03.2008, 22:32 » |
|
Potřebuji poradit s umístěním oceloplechovéh o rozvaděče , obsahujícího 1 serv. zásuvku 230V, sp. zdroj. 24V , malé PLC Simatic a vazební relé, vše pro řízení malého označovacího zařízení. Zařízení je osazeno na výrobní linku a z prostorových důvodů je navrženo umístění rozvaděče do výšky cca 2,5m. Hlavní vypínač navržen na rozvaděči, odkud je tento rozvaděč napájen a ovládací panel je na stroji. Lze takto zařízení provozovat? Musí mít rozvaděč ještě další vypínač přímo na skříni?
|
|
|
|
|
Elektrone-k
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2008, 02:17 » |
|
tak to se takhle nedá psát to se musí vidět.. ??
|
|
|
|
|
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2008, 08:36 » |
|
Hlavni vypinač v 2,5 metrech neni to trochu vysoko ( jestli tam neni jina možnost vypnuti )
|
Stale se učim, ale už bych měl něco umět... Student VUT Brno
|
|
|
J.Blaha
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2008, 09:02 » |
|
Děkuji za reakce, doplňující info: v rozvaděči je samozřejmně ještě jistič (230V/6A, B), napájení z hlavního rozvaděče linky 3x2,5 pevným přívodem, ne ze zásuvky. Právě z prostorových důvodů není rozvaděč pevnou součástí stroje ani linky a protože je vysoko, řeším možnost umístění hl. vypínače (bez funkce nouzového vypnutí) na rozvaděči, odkud je můj rozvaděč napájen. Nouzové zastavení stroje je řešeno na stroji, stroj je k rozvaděči připojen kabeláží s konektory. Mám foto této instalace, mohu ho poslat.
|
|
|
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2008, 19:09 » |
|
Před rozvaděčem musí být dostatečný prostor a rozvaděč musí být přístupný pro servis. Takže když je rozvaděč umístěn v takové výšce, ze které nelze před ním z podlahy konat údržbu, musí být před ním plošina, která to umožní. Není možné, aby rozvaděč byl přístupný např. pouze ze žebříku. Viděl jsem na vlastní oči umístěn rozvaděč na stropě - zády ke sropu - takže možné je koneckonců včechno. otázka je, které, s prominutím, prase to takto navrhlo a které to povolilo. Totéž s rozvaděčem umístěným ve výšce větší než obvyklé. Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Výjimku tvoří pouze domovní rozvodnice do 25A.
|
G.F
|
|
|
|