Název: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jakub Michník 31.10.2005, 10:34 Chystame se delat novou kuchyn a s ni i nekolik zasuvek (mycka, trouba ..) Do kuchyne je privedeny 4vodicovy kabel od hodin pro pripojeni pripadneho el. sporaku. ten ale nemame a tak jsem chtel od tohodle kablu rozvest nekolik zasuvek pro mycku troubu atp. bohuzel jsem zjistil ze privedeny 3fazovy kabel nema PE a N ale jenom PEN, lepe receno neni do site vubec zapojeny, ale v dobe kdy se dum stavel se predpokladalo zapojeni tri fazi a PENu. to se vsak bije se stavajici normou TN-S (pokud se nepletu) a udelat z tohodle zasuvku ktera by by se s normama nebila asi nejde. je nejaka moznost abych na tyhle 4 draty pripojil zasuvky a nebylo to proti zadne norme? Pokud to zapojim jako TN-C-S bude to spravne? nebo musim za kazdou cenu privest PE? .. jeste me napada misto jedne faze zapojit PE a povesit ceduli barevne oznaceni vodicu neodpovida normam CSN. bylo by tohle mozne? Nejhorsi je, ze kdyz se barak stavel, nevim proc, ale ten 3fazovy privod ke sporaku nezapojili a ted je treba zavolat nekoho, kdo nam to zapoji. a ja sam tam pres blomby nevlezu :( diky Poz. redakce: Toto sdělení odporuje také všem normám .... Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Petr Moravec 31.10.2005, 17:20 Vaše literární dílo mi říká jen jedno. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Dzerdzinskij 31.10.2005, 19:25 Hmm. Tak pan Michnik studuje FEKT na brnenske technice. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Pavel Horský 31.10.2005, 19:44 Tak to už je opravdu silné kafe!A ještě být smutný z toho,že nemůžu "za plomby"!! Tak vážení,to si buď pan Michník dělá z nás všech vyloženě pr... a nebo to myslí vážně a to je opravdu alarmující!! Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jan Alin 31.10.2005, 21:19 To: Dzerdzinskij Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Dzerdzinskij 31.10.2005, 21:35 http://www.vutbr.cz/index.php?page=vizitka&pid=77948&wapp=portal&parent=0&tail=0&lang=0 Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 31.10.2005, 22:09 Jde na to vědecky Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.11.2005, 02:15 Záleží na přístupu k věci. Zvažte možnost celkové rekonstrukce elektroinstala ce v bytu nebo alespoň v té kuchyni. Ten starý čtyřžilový kabel by bylo možné použít pro nové zásuvky, ale není to zrovna to pravé ořechové. Do zaplombované části rozvaděče mají přístup jen oprávněné osoby, což asi nejste. Na JM je možný přístup "pod plomby" po telefonickém ohlášení. Spojte s nějakou elektro firmou nebo OSVČ, jistě vám na místě řeknou více. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 03.11.2005, 07:57 Pane Michník, snad jen jedno: Váše vyčerpávající dílo svedčí o vyjímečném nadaní bohužel ne v oblasti elektro a tak jak jiní kolegové doporučují zajistit si opravu kvalifikovanou firmou či OSVČ, tak i já se k tomuto názoru přikláním. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jan Vykoupil 03.11.2005, 11:12 Dovolím si s vámi všemi nesouhlasit ve většině názorů (s tím, že by si na to měl pozvat někoho kdo do toho vidí a udělá to nebo aspoň zkontroluje, samozřejmě souhlasím). Vzhledem k tomu jak v současné době funguje výuka na VŠ, je s podivem a je to třeba ocenit a ne očerňovat a ponižujícím způsobem schazovat, že pan Michlík o věci, ikdyž třeba ne úplně správně, alespoň přemýšlí!! Protože VŠ by ho, ikdyž se dneska děje pravý opak, měla naučit především myslet. Potřebné znalosti a odbornost získá potom v praxi a pokud bude o věcech přemýšlet obdobným způsobem, nemám strach. Ruku na srdce pánové, kdo z vás by byl schopen uvedený problém perfektně vyřešit v duchu norem v době svých studií........ .? Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jan Vykoupil 03.11.2005, 11:33 A mimochodem, přesně tentýž problém, kvůli instalaci nové kuchyně v RD rodičů, jsem teď řešil. V kuchyni u linky jedna stávající zásuvka, navíc na okruhu s obývákem a ložnicí, a stávající sporákovka se čtyřvodičovým přívodem. Kuchyň na druhé straně domu jak rozvaděč. V domě rozvody 20 let staré, ale aspoň v mědi. Vše samozřejmě jako TN-C. Ze sporákovky jsem napojil dvě zásuvky pro myčku a troubu, tak že jsem jednu fázi holt přeznačil (na obou stranách) na PEN. Vím, že to není úplně v pořádku, ale přece kvůli dvěma zásuvkám nerozmlátím půlku domu. To by mě maminka hnala, zvlášť když bych jí asi těžko vysvětloval, že když něco 20 let fungovalo na 2 dráty, dneska to musí fungovat na 3 dráty. A to už vůbec nemluvím o nějakém barevném značení nebo přeznačování vodičů. Výsledek je ten, že jsem prostě udělal z jedné sporákovky dvě zásuvky úplně stejně zapojené jako všechny ostatní v domě, každou na samostatně jištěném obvodu. Předpokládám, že mě teď ukamenujete, ale myslím, že v podobných situacích je třeba rozumně zvážit, co si vzhledem k okolnostem a normám mohu či nemůžu ještě dovolit. Prostě s rozumem...... Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jan Kučera 04.11.2005, 19:40 To Vykoupil: Rozhodně vás nemíním kamenovat, asi bych se zachoval stejně. ALE.... Máte jediné štěstí, že dosud neexistuje povinnost provádění revizí v bytových instalacích (a možná je to dobře; odkazuji na nějakou předchozí diskuzi). V okamžiku, kdy by to tak bylo, by závěr revizní zprávy musel znít: "Elektrická instalace není schopná bezpečného provozu." Podle ČSN 330165 (značení) bezpodmínečně nelze přeznačit zeleno/žlutý vodič na jinou barvu a naopak žádný vodič nelze přeznačit na zž. U ostatních barev je přeznačení podmínečně možné. Názor maminky na tomto faktu těžko může něco změnit. Dosud to, co jste provedl, je v zásadě v pořádku do té doby, než se, nedej bůh, něco díky této úpravě stane (není to pravděpodobné), nebo budete požadovat změnu tarifu na rozvodných závodech (to je pravděpodobněj ší). Potom budete muset předložit platnou revizní zprávu a jsou dvě možnosti; buď budete muset elektrickou instalaci, bez ohledu na názor maminky, předělat, nebo uplatit RT, aby vám napsal kladný závěr (v tom případě riziko nese RT). Pokusil jsem se to vysvětlit "s rozumem" Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Josef Křemen 06.11.2005, 18:21 "Do kuchyne je privedeny 4vodicovy kabel od hodin pro pripojeni pripadneho el. sporaku." omlouvám se, Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.11.2005, 00:57 To: pan Křemen Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 07.11.2005, 17:03 Ad napojení kuchyně využitím přívodu pro sporák: Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jan Vykoupil 09.11.2005, 09:44 To Kučera: K jedné věci malá poznámka (ostatní je zbytečné dále rozebírat), bezpochyby je přeznačování zž vodiče v rozporu s normou a má své nesporné opodstatnění, ale rozhodně si nemyslím, že by kvůli nedovolenému přeznačení jednoho vodiče nebyla instalace schopná bezpečného PROVOZU! Ty barvy na bezpečný provoz až zas takový vliv, jako třeba chybějící ochranný vodič apod., nemají. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 09.11.2005, 20:28 To Vykoupil,Bardoděj Jak jistě víte,zákonem č.22 došlo k odzávaznění norem a tudíž se jimi nemusíte řídit, když nechcete.Odpov ědnost z vás nikdo nesejme. Přimlouval bych se však za to ,aby jste si vždy ,když si doma něco zpytlíkujete v rozporu s ČSN , jste si to nechali pro sebe,případně pro maminku.Nebylo by od věci,kdyby vaše bastle měly sloužit jako vodítko pro nějakéko kutila,který v dobré víře zavítá na tyto stránky a pojme váše návody jako jediné správné.Děkuji . Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jan Vykoupil 10.11.2005, 10:03 To Pavézka: Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 11.11.2005, 16:34 To Pavézka: Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Martin Ištok 12.11.2005, 11:04 A je pridanie 2 zásuviek novou inštaláciou?
Keď mám v izbe " starú zásuvku" TN-C a prirobím ďaľšiu nejedná sa o žiadnu novú inštaláciu ani rekonštrukciu. Napácham menej škôd, ak budem pokračovať v TNC sústave, ako keď budem PEN niekde v zásuvke rozdelovať, lebo nechcem vymieňať komplet inštaláciu v dome,so všetkými následkami.Sam ozrejme za predpokladu, že pôvodná inštalácia je schopná bezpečnej prevádzky. Lebo tým rozdelovaním vyrobím nejaký hybrid, ktorý bude mať nesnosti oboch sústav. Ona tá norma 34 1010, a TNC sústava tiež neboli nejaké šmejdy. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Martin Ištok 12.11.2005, 11:09 A k tej prvej otázke. Pisateľovi ku cti, že sa aspoň spýtal. Ale odporúčam mu obrátiť sa na odborníka. Možno by to vyriešil nový prívod do kuchyne s podružnou rozvodnicou, chráničom, ističmi pre nové okruhy. Ale to je na ňom
Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Petr Moravec 12.11.2005, 11:50 To Bardoděj Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Petr Moravec 12.11.2005, 11:59 To Martin Ištok Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jiří Fuksa 12.11.2005, 17:07 To: pan Moravec Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Marián Nomilner 12.11.2005, 17:41 To: Fuksa Tú otázku naozaj myslíte vážne? Je predsa jasné, že pri sústave TN-S 1-fáz. kábel musí byť 3C a 3-fázový kábel 5C. V prípade kábla 2B alebo 4B môže ísť len o sústavu TN-C. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Martin Ištok 13.11.2005, 20:48 Ja som sa nepýtal, snažil som sa zodpovedať na otázku postavenú v úvode.
Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 14.11.2005, 13:23 To Petr Moravec: Ale ten kabel ve zdi ležel, a leží i nadále. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.11.2005, 23:40 To: Nomilner Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Marián Nomilner 15.11.2005, 16:54 To: Fuksa Súhlasím s názorom pána Moravca, že pri novej (aj dodatočnej) el. inštalácii rodiného domu je vhodné použiť kábel, ktorý sa bude dať univerzálne použiť v sústave TN-S. Pod pojmom "univerzálne" mám pritom na mysli taký kábel, ktorý obsahuje samostatný vodič N aj PE. Výhodou takéhoto riešenia je to, že týmto káblom možno pripojiť nielen el. spotrebič tr. II, ale pri najbližšej rekonštrukcii ho bude možné využiť aj pre napojenie el. spotrebiča tr. I. V prípade, že pre napojenie el. spotrebiča tr. II použijete výlučne iba kábel bez PE, sotva ho budete môcť v budúcnosti využiť inak. Prirodzene, môžete mať aj iný názor, ale popisované riešenie má naozaj svoje nesporné výhody! PS: Moju odpoveď z 12.11 treba chápať v kontexte s nastolenou problematikou využitia jestvujúceho 4-žilového kábla pre novú el. inštaláciu. Voľný kábel 4B je jednoznačne realizovaný v sústave TN-C, a preto nie je jednoduché - bez náležitých úprav v zapojení - využiť ho priamo v novej el. inštalácii (v sústave TN-S). (Výnimkou je snáď iba napojenie el. motora). Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 15.11.2005, 20:40 To Fuksa: V TNS se zž vodič ve svítidle tř.II jednoduše zaizoluje. Ostatní vám kvalifikovaně a vyčerpávajícím způsobem popsali pánové Moravec a Nomilner. PS:Použití toho kterého typu vodiče vyplývá z logiky a to bez ohledu na to , jeli to nebo není v normách. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jiří Fuksa 16.11.2005, 02:28 To: pan Pavézka Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Petr Moravec 16.11.2005, 13:03 Děkuji panu Nomilnerovi za vysvětlení jak jsem to myslel, trefil to úplně přesně :-). Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Petr Moravec 16.11.2005, 13:45 To: Fuksa Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Jiří Fuksa 16.11.2005, 23:47 To: pan Moravec Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Tibor Hanko 17.11.2005, 09:54 Uberá sa to tu zaujímavým smerom. Ak by teda nemohol byť do svietidla triedy II privedený kábel 3C, ale iba 2D, odkiaľ by musel byť vedený? Z rozbočnej krabice svetelného okruhu určite nie, lebo aj tam by sa odbočoval z 3C, Z rozvádzača? A čo v prípade, že si po pol roku zmyslím a vymením svietidlo za triedu I? Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Marián Nomilner 17.11.2005, 14:09 To: Hanko Nechápem, prečo by kábel 2D k svietidlu triedy II v sústave TN-S nemohol byť vyvedený z rozbočnej krabice svetelného obvodu, kde je privedený kábel 3C?! Prívodný kábel 2D do svietidla triedy II, ktorý je pokračovaním káblového rozvodu 3C (z rozbočnej krabice) je určite "čistejším" riešením, ako keď do svietidla triedy II je privedený kábel 3C so zaizolovaným vodičom PE. Treba ale poznamenať, že oba spôsoby sú rovnako vyhovujúce a nie sú v rozpore s normou STN (ČSN) 33 2000-4-41. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Libor Cr. 17.11.2005, 14:20 Do svítidla dávám vždy vodič 3C i když je II třídy, nikdy neni jistota co si zákazník vybere za světlo, nebo že ho za 5 let nebude chtít vyměnit. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Petr Moravec 17.11.2005, 18:31 To: Fuksa Ne vrtačku ve tř.II Ne!! je to ruční nářadí a výrobce tam sám osadí správnou přívodní šňůru. Název: Re: Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 17.11.2005, 19:27 To Libor Cr.: Věřím,že všichni reálně uvažující dělají totéž,jen p.Fuksa nájemníkům ve svém činžovním domě, při případné výměně svítidel za tř.I rozmlátí stropy a položí nové kabely.Nebo že by potom zůstaly bez PE.To je snad krátkozrakost nebo ještě něco jiného? |