Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2020, 10:44 » |
|
Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S.... To je typ dotazu na dědu Vševěda? Dejte sem typ centrály, jak vypadá rozvaděč, atd... Připojení odběru napevno, přes zásuvky..., atd.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2020, 11:09 » |
|
A vy máte průměrný měrný odpor půdy v místě, kde se to bude využívat? Múže tam jít o zcela jiné podmínky a není možné bez důkladné znalosti místních podmínek, navrhovat řešení jiná, než maximální. Všeobecně. Doporučil bych namísto tyče zvolit jiný profil zemniče, u kterého vychází větší plocha styku se zemí. Navíc si nejsem zcela jist tou mědí. Půjde-li o dočasné řešení, je možné i dočasně toto uzemění "vylepšit", třeba pravidelným prolitím země vodou. Můžete to vyzkoušet i v našich podmínkách
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2020, 16:34 » |
|
Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr? 80 ohmů je strašně hodně, to musí být na skále nebo v suchém písku.....rumo višti. Anebo chybná měřící metoda.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2020, 16:46 » |
|
Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr?
Jen doplním že minimální vzdálenost dvou tyčí od sebe, by měla odpovídat jejich délce. ALe znovu opakuji - MINIMÁLNÍ
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2020, 20:56 » |
|
Osobně bych opsal kružnici o poloměru 4 m ( vodiče má 5 m) a umístil sondy na 0, 90, 180 a 270 stupňů. To je plocha cca 50 m2.
Podobně jsem X krát měřil odpor uzemnění s učni v podobné sestavě. A to byly jen nerezové sondy od soupravy PU 430 a zapíchnuté cca 30 cm. A vždy jsme se dostali na hodnoty 10-20 ohmů. Půda byla jílovitá.
Někdy pomohlo pospojovat tyče do neuzavřeného trojúhelníku. Byly hodnoty lepší než v paprskovitém provedení. Takto jsme to řešili u agregátu a vysílacích vozů na vojně v terénu.
Ono to někdy drahý měřící přístroj nevyřeší. Doporučují Školu měření uzemnění.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2020, 10:20 » |
|
Nádhera, to je P-15 ?
Jezdil jsem zase s tím radiovozem. Když se zrovna vysílalo s R 140 a vlezl jsi na schůdky, dostal jsi pěknou ránu, pokud nebylo uzemnění. Ale myslím, že to bylo spíše z hlediska VF než z hlediska napájení. Agregát dávat 3x220 V v IT.
Na tom autu V3S je vidět nad kabinou hezký anténní přepínač.... Těch zavrtavacích kolíku tam bylo myslím 7 kusů a bylo to příslušenství antén. Byl k tomu i přípravek na zavrtávání s vrtačkou.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2020, 10:23 » |
|
Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi? Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"?
Poznatek z několikaleté praxe obsluhy agregátu ve filmového průmyslu. Bez uzemnění, nebo se špatným uzeměním, případně u velmi dlouhého vedení, docházelo k brnění i kopancům od napájených spotřebičů. Většinou šlo o světla, ale do generátoru byly připojeny i další zařízení. Například catering a další technologie. Stačí třeba jen spojené koncovky na vlhké zemi, ranní mlha a o dešti ani nemluvím. Ze zkušeností bych se nebál provozovat některá zařízení bez přizemnění, pokud budou splněny některé podmínky. Například jde pouze o jedno zařízení a to je nedaleko generátoru, ale tak daleko, aby nemohlo dojít k současnému dotyku rukou na obě zařízení, přesněji jejich neživé vodivé části a tak dál. Kvalitní přizemnění velmi snadno a rychle vyřešilo mnoho problémů. Osobně vám pak mohu povyprávět na spojce několik historek, které ale nemohu pustit ven veřejně
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|