Název: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: ppt.electric 26.08.2022, 07:59 Pred časom som sa stretol s videom, ktoré poukazuje na správne vyhotovenie uzemnenia rodinného domu viď. Zaujímal by ma váš názor na vodič funkčného pospájania, ktorý vo videu spája uzemnenie s výstužou v betóne. Vedel by mi niekto povedať, ktorá norma predpisuje pripojenie výstuže v betóne s uzemnením, tak ako je to vo videu? V 4-41 som našiel len, že je nutné pripojiť vodivé časti, ktoré sú prístupne na hlavnú uzemňovaciu svorku a v 62305-4 sa píše len o nejakom odporúčaní prepájania výstuže s uzemnením. Název: Re: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 26.08.2022, 09:49 V STN to bude obdobné jako v ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.4 a příloze E.
Název: Re: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: ppt.electric 26.08.2022, 13:08 V STN to bude obdobné jako v ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.4 a příloze E. Ďakujem no čl. 5.4.4 ma nejako stále nepreznačil o tom, že je nutné (len sa odporúča) urobiť prepojenie výstuže s uzemnením. V normách som ešte našiel ako projektovať. resp. vyhotoviť uzemňovač v základoch, no ale ani v tomto odseku som sa nedopátral k vzájomnému prepojeniu uzemnenia a výstuže.Název: Re: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 26.08.2022, 13:20 V STN to bude obdobné jako v ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.4 a příloze E. "Bude-li použito armování v betonu jako zemniče,..." Zde ale armování základové desky asi neslouží (primárně) jako zemnič. Ten bude mnohem častěji spíše proveden FeZn páskem v základových pasech. Takže povinnost to spojit asi nebude dána tímto článkem. Název: Re: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 26.08.2022, 13:30 no čl. 5.4.4 ma nejako stále nepreznačil o tom, že je nutné (len sa odporúča) urobiť prepojenie výstuže s uzemnením. V normách som ešte našiel ako projektovať. resp. vyhotoviť uzemňovač v základoch, no ale ani v tomto odseku som sa nedopátral k vzájomnému prepojeniu uzemnenia a výstuže. V projektech se snažím uplatnit, pokud možno nejlepší možné řešení, s využitím stavebních prvků již navržených projektantem stavařem, v daném případě armování v betonu (karisíť). Má to nespornou výhodu i při instalaci MET uvnitř objektu. Pokud děláte pouze to, co dle předpisů musíte a nevyužijete možností ke zlepšení navrhovaného řešení nad minimum doporučené normou, při minimálních finančních nákladech, je to vaše věc. Jenom si dovolím upozornit, že uzemňovací soustava slouží k bezpečnosti celého elektrického zařízení objektu včetně hromosvodu a musí být funkční po celou dobu trvání stavby."Bude-li použito armování v betonu jako zemniče,..." Zde ale armování základové desky asi neslouží (primárně) jako zemnič. Ten bude mnohem častěji spíše proveden FeZn páskem v základových pasech. Takže povinnost to spojit asi nebude dána tímto článkem. Povinnost to není, ale na videu je návrh jak to udělat správně propojením základového zemniče s armováním. Ano nemusí to tak být dle normy, ale neudělal by to tak jenom ignorant a ne elektrikář. Název: Re: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 29.08.2022, 09:56 Pokud se použije základový zemnič v jehož blízkosti je použito uzemnění uložené v půdě, je třeba mít na paměti problémy vzniklé rozdílným potenciálem. Viz norma ČSN 33 2000-5-54 ed3, příloha C. Na Slovensku určitě existuje podobná norma.
Projektant nosných konstrukcí (statik) může mít důvod předepsat beton pevnostní třídy C30/37 z důvodu agresivní podzemní vody nebo kvůli výskytu solí u základů vycházejících nad povrch, nebo z jiných důvodů. Tento beton podle některých odborníků na uzemnění nezajišťuje potřebnou vodivost pro uzemnění. Je tedy od statika nutno zjistit o jaký beton půjde, a pak posoudit problémy podle článku C.4 výše uvedené normy. Název: Re: Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu? Přispěvatel: ppt.electric 30.08.2022, 10:58 Zdeněk Friedrich úplne s Vašim názorom súhlasím. Pre vyrovnania potenciálov v budove ma takéto pospájanie aj z môjho pohľadu len výhody. Ja sa len snažím dopátrať k norme, ktorá to predpisuje. Popravde ma tiež zaujímalo, či sa takéto pospájanie robí napr. aj vo výškových budovách na každom poschodí, ak je betónová podlaha resp. strop s výstužou. Alebo sa v praxi vyhotoví len HUS a k nej sa pripojí všetko čo je prístupne dotyku. Teda výstuž v betóne ostane bez pripojenia.
|