Název: Pomůže výměna Fi nebo se jedná o unikájící proud? Přispěvatel: Martin N. 08.12.2008, 20:06 Elektrická trouba při předehřívání na plný výkon vyhazuje centrální Fi 0,1A.
Trouba je napojena na třífáz.jistič 16A B, přičemž 2 fáze jsou využity pro napájení varné desky a zbývající na napájení trouby. Vyzkoušel jsem troubu i na jiných zásuvkových obvodech se stejným výsledkem (vypadlo Fi), zmegroval jsem vedení od jističe k zásuvce i šňůru ke spotřebiči a vše se zdá v pořádku. Poté jsem vyzkoušel troubu u souseda, který nemá Fi a vše šlapalo v pořádku. Ostatní spotřebiče na daném okruhu i ostatních fungují bezproblému (mikrovlnka, varná konvice). Otázka zní zda-li pomůže výměna Fi 0,1A za 0,3 nebo mám hledat zradu ještě někde jinde. Třeba unikající proud ve spotřebiči? Název: Re: Pomůže výměna Fi ? Přispěvatel: dolac 08.12.2008, 20:16 Určite by som ako prvé odmeral unikajúce prúdy v samotnom spotrebiči.
Název: Re: Pomůže výměna Fi ? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.12.2008, 20:29 Není důvod měnit chránič 0,1A za 0,3A.
Určitě je závada v instalaci nebo ve spotřebiči. Název: Re: Pomůže výměna Fi ? Přispěvatel: František Šohajda 09.12.2008, 06:37 Chránič 0,1A je dost "silný" než aby vyhazoval troubu.Chyba bude asi v troubě !....Vyzkoušejt e troubu napojit přes vidlici a měřícím přístrojem na spotřebiče proměřit.
Název: Re: Pomůže výměna Fi ? Přispěvatel: Tibor Hanko 09.12.2008, 20:07 Ja mám sporák zapojený cez chránič 30 mA a nevyhadzuje mi ho, takže - ako radili už kolegovia predo mnou - dajte si skontrolovať samotný spotrebič alebo inštaláciu.
Název: Re: Pomůže výměna Fi nebo se jedná o unikájící proud? Přispěvatel: Miloslav Dunda 13.01.2009, 17:24 A z jakého důvodu tam ten chránič je? Jedná se o dřevostavbu? Chránič by měl být max. 30mA. Pokud máte 100mA, tak nesplňuje předpis pro doplňkovou ochranu před úrazem el. proudem. Dál může být chyba také v tom, že je instalován jako centrální. Každý spotřebič má nějaký unikající proud a na tom centrálním se to potom sečte. Zkuste vypnout všechny jističe a nechat zapnutou pouze troubu, pokud chránič nebude vypínat jedná se o součet proudů z otatních spotřebičů. Také se ještě podívejte zda tam nemáte chránič 10mA. To by jako centrální chránič bylo opravdu málo.
Název: Re: Pomůže výměna Fi nebo se jedná o unikájící proud? Přispěvatel: Martinnr 17.01.2009, 11:59 Pre bytové a domove inštalacie sa používa prúdový chranič s citlivosťou 30mA , je to vlastne trafo ktoré porovnava prudy. Chyba bude najskvôr v inštalací alebo v spotrebiči, prvomrade treba použiť chranič s citlivosťou 30mA a potom chladať chybu v inštalaci vedenia a v spotrebiči.
Název: Re: Pomůže výměna Fi nebo se jedná o unikájící proud? Přispěvatel: Miroslav Škop 17.01.2009, 20:11 to Martinnr : při vší úctě .... To snad ne ! Když vybavuje centrální chránič In 0,1 A tak proč jej měnit za chránič s In 0,03 >:(
to Martin N. : Když máte centrální chránič 0,1 A ta za ním máte pro koupelnu ještě chránič 0,03 A ( 30mA ) ? S největší pravděpodobnos tí se skutečně bude jednat o vadnou troubu. Název: Re: Pomůže výměna Fi nebo se jedná o unikájící proud? Přispěvatel: martinnr 17.01.2009, 21:42 to Martinnr : při vší úctě .... To snad ne ! Když vybavuje centrální chránič In 0,1 A tak proč jej měnit za chránič s In 0,03 >:( to Martin N. : Když máte centrální chránič 0,1 A ta za ním máte pro koupelnu ještě chránič 0,03 A ( 30mA ) ? S největší pravděpodobnos tí se skutečně bude jednat o vadnou troubu. Nemyslel som tým centralný chranič ale chranič pre jednotlivé okruhy v dome. Nemyslim si že centralny chranič je najlepšie riešenie v celej inštalicí domu. Samozrejme že nemám ešte za hlavným chraničom ešte jeden charanič. Ja centralny chranič nemam. Myslím že lepšie je použit viac chraničou ako jeden centralny s citlivosťou 0,1 A. Název: Re: Pomůže výměna Fi nebo se jedná o unikájící proud? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 23:34 Pro doplňkovou ochranu před úrazem elektrickým proudem musí být chránič s reziduálním proudem maxinálně 0,03A (30mA).
roudové chrániče, které slouží pro ochranu před požárem maximálně 0,3A (300mA). |