Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: Slavomír Skopalík 06.12.2012, 00:38



Název: Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
Přispěvatel: Slavomír Skopalík 06.12.2012, 00:38
Moderátor vzkazuje panu Skopalíkovi, aby si přečetl také místní pravidla.



Po vlozeni RecDBXLib_V10_ 20080926.mlb do projektu, nejde projekt prelozit a skonci to touto chybou:

List of message window: 6.12.2012 0:41:35
=======================================================
0    :[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name

Na prislusnem radku je tento kod:

#srcfile ''

Nejaky napad? S tvorbou knihoven nemam zatim moc zkusenosti.
Je tato knihovna podporovana?


Název: Re: Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
Přispěvatel: Milan Bydžovský 06.12.2012, 08:15
,
tato knihovna je tvořena starou verzí prostředí, takže neobsahuje závislosti na ostatních knihovnách, které pro své přeložení vyžaduje. Z toho důvodu prostředí tyto knihovny nedoplní automaticky, ale je nutné je přidat ručně a seřadit v překladu (v seznamu souborů projektu),  tak aby byly vyžadované knihovny před knihovnou, která je vyžaduje.

V tomto případě se jedná o stdlib, syslib a databoxlib, které musí být v překladu před RecDBXLib .



Název: Re: Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
Přispěvatel: Slavomír Skopalík 07.12.2012, 01:42
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), uz to funguje.

Prosim moderatora, jestli by mel soukrome nekontaktoval s tim, ktere pravidlo jsem porusil.
Jsem si vedom pouze hacku a carek, ale to je dano anglickou klavesnici.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).