Název: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: krteczek 08.03.2018, 16:18

Hledáme řešení pro pospojování na veterinární klinice, ordinaci.

Případ první:
HDOP:
přívod: 1x FeZn 40x3 mm
odvod: 12x CYA 25mm2

případ druhý:
podružná sv. OP pro operační sál
1x CYA 25mm2
24x CY2.5mm2
10x CYA6mm2

případ třetí (zbývající místnosti):

1x CYA25mm2
12x cy(a) 2.5-6mm2

Jakými ekvipotenciáln ími svorkami byste provedli pospojování? Kromě prvního případu kde ještě nemáme zasekané krabice je ve všech ostatních případech použita čtvercová krabice 125x125mm



Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.03.2018, 09:10
A jakou čekáte odpověď? Že se do tohoto malého prostoru bez problému vejde to a to, když jste bez rozmyslu použili krabici kam se jen těžko tolik vodičů a navíc o takovém průřezu může vejít? Zřejmě to bez sekání nepůjde.
Samozřejmě existuje i mnoho výrobců s několika řešeními.  Ovšem pro mne váš požadavek trochu extrém a možná by bylo zapotřebí i více informací.

Například často používám toto. Je to v několika velikostech a nechá se to mezi sebou propojovat.  Najděte si netu něco podobného, co bude vyhovovat vašim požadavkům.



Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.03.2018, 09:16
Jedno z řešení bylo i zde na Eletrice.cz

https://elektrika.cz/data/clanky/becov-stoupackova-svorkovnice-hvs/view  (https://elektrika.cz/data/clanky/becov-stoupackova-svorkovnice-hvs/view)


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.03.2018, 10:49
Nikde jsem neviděl MET s tolika spojovanými vodiči v KP 125. Obvykle jsou tyto MET a pro vás dále PAS umístěny v technické místnosti přímo na stěně, anebo přehledně v rozvaděči.

Udělejte to ve smyslu ČSN 33 2140 bez ohledu na to zdá je platná nebo není platná. Dále nápovědu najdete v ČSN IEC 60050-826, ČSN 33 2130, CSN EN 50210, 60445.....svor kovnic je celá řada a musí se to dělat obráceně. To znamená znám množství a průřezy vodičů, k tomu přiřadím svorkovnice a potom teprve ten "obal".

Pokud by byla připravená výrobní montážní dokumentace, tak takový problém nenastane. Pokud se ale montuje jen podle obvodového schéma zapojení, pak je to problém pro šefmontérá  a pro výchozí revizní zprávu. Prostě je problém vytvořit protokol o shodě...


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.03.2018, 13:55
2x - 3x nosník sběrnice
1x sběrnice vhodného průřezu a délky (měděná)
vhodné svorky či oka.
Byl by v tom nějaký problém?


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: krteczek 09.03.2018, 23:04
Jen upřesním:
V ordinacích je vždy jedna přívodní CYA25 a zbytek jsou místní cy2,5 do zásuvek, cy4 pospojování vody, klimatizací a CY6 pro antistatickou podlahu a případně nějaké další kovové zařízení.

Kdyby šlo do klasického můstku PE připojit tu 25 bez redukce bylo by to (pro mě) ok, ale nejde to. Ještě to zkusím pořešit s projektantem/revizákem. Pokud schválí redukci, tak to to dám s redukcí Blok AS-Al/Cu-16/50 připojovací 16/50mm2 ať už na můstek, nebo na delší NSCH 6,5x9 případně dám více můstků propojených CY16

A vypadá to, že Hlavní svorkovnici utvoříme pomocí Dehn PAS 11AK, dají se dvě na pásek FeZn, nebo Dehn R15 taky na pásek. Uvidím co na to projektant.

To je tak, když se začne stavět/předělávat podle nějakého projektu, pak někdo přijde, celý původní projekt se v podstatě zahodí, vymyslí se to jinak a za vámi stojí nervozní zedníci, člověk se snaží aby to bylo všechno cajk, na nic se nezapomnělo, projekt se kreslí za pochodu... Asi to někteří-všichni znáte...

Děkuji vám za cenné rady nejen u tohoto vlákna


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.03.2018, 18:30
S jistým nadhledem si dovolím zašťourat.
Nevznikne lepší spoj rozdělením 25 CYA do dvou otvorů v můstku oproti např.přechodce která má zobáček do můstku cca10mm?


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.03.2018, 19:23
Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.03.2018, 19:35
Řešení s rozdělením pod dvě svorky menšího průřezu je vidět na výtvorech starých praktiků, myslím tím z éry hadrových vodičů.
A protože se mi toto řešení líbí, hledal bych způsob jak to zrealizovat a sice s pomocí dvou dvojitých dutinek na "šestku lanko". Nebo v extrému koupit dutinky pro AWG6.


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: krteczek 10.03.2018, 20:24
taky bych neměl problém s redukcí, která by se nalisovala na tu 25 a vlezla by do dvou otvorů pro 16. Ale uvědomuji si teď i to, že zatížitelnost můsku šestnáctkového je 63A a cy25 80A. Asi jsem hnidopich  ;)
Taky si uvědomuji, že za normálních okolností by přes ten můstek/kabel neměl téct žáden proud a v případě poruchy krátkodobě poruchový...


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.03.2018, 23:24
Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...
Pozor princip kruhu....
Např.dvě šestky se vlezou s pidirezervou do 10dutinky.


Název: Re: Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.03.2018, 03:47
A co profi řešení?

http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html (http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html)
Tak oprava. Bečov to nemá rádo. Najděte si redukční svorka a najděte řešení pro napojení například Cu 50 mm do svorky pro 16mm při 80A.

 nebo toto z obrázku.