Přispěvatel: pour 18.05.2009, 22:03
Při provádění izolační zkoušky vinutí střídavým napětím je třeba znát kapacitu vinutí jedné fáze proti ostatním dvěma, které jsou spojeny s kostrou generátoru. Z toho lze určit velikost  proudu, který bude třeba při zkušebním napětí a tím i výběru potřebné zkoušečky. Velikost kapacity záleží na mnoha vlastnostech stroje, ale pro přibližný odhad vycházet pouze z výkonu generátoru, počtu pólů,  provozního napětí a konstrukce jako vodní nebo turbogenerátor . Například vodní pomaloběžný horizontální generátor o výkonu 280 kVA, napětí 5250 V a 600 ot./min. Nebo máte alespoň nějaké příklady z praxe pro porovnání?  :-[



#117#



Název: Re: Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.05.2009, 11:02
Vážený pane Poure,
Odhaduji kapacitu v řádu desetin až jednotek mikrofaradů

Asi by pro Vaše účely bylo nejlepší kapacitu změřit - i laciné multimetry by měly mít dostatečnou přesnost, pokud nebude velký svodový proud.

Pokud bude velký svodový proud, lze měřit metodou měření času při nabíjení kondenzátoru konstantním proudem, C= ( (Ikonst) * (dt/dU) ) - Cvst.
Kde
Ikonst = měřicí konstantní proud ze zdroje proudu opravený na svod
Cvst = vstupní kapacita voltmetru (zjištěná měřením naprázdno)
dt = čas měření
dU = vzrůst napětí na měřené kapacitě za čas dt

Pro Vaši potřebu by při troše měření a přemýšlení stačilo doplnit megmet o sadu sériových odporů, multimetr s vysokým vstupním odporem a mikroampérmetr v něm asi také máte a tím by se dal "předělat" megmet na zdroj takřka konstantního proudu s měřením výstupního proudu.
Výsledkem by byla sada tabulek, nebo nomogramů a pro Vaše účely by to jistě stačilo.
 


Název: Re: Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generáto
Přispěvatel: pour 19.05.2009, 23:49
Vážený pane Kurko,
zapomněl jsem uvést, že stroj je bez vinutí a bude se teprve navíjet. Uvažuji o tom, jestli by bylo možno jako zdroj napětí použít napěťový měřící transformátor s reg. trafem. Mám ale pochybnosti, jestli dá potřebný proud. Dle Vašeho odhadu 1 mikrofarad by byl proud cca 1.6 A a takový měř. tr. asi neexistuje. Zatím nemám ani možnost provést měření na jiném podobném stroji. Děkuji za Vaši snahu pomoci.
   Josef


Název: Re: Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
Přispěvatel: Martin Kurka 20.05.2009, 10:02
Vážený pane Poure,
svůj odhad kapacity beru zpět, pochopil jsem mylně že 5250V je zkušební napětí zkušebního přístroje, kterým budete měřit stávající (a třeba navlhlý) 280kVA generátor 3x400V (cca 500A) a tam to vinutí slušnou kapacitu mít bude.
U vysokonapěťové ho vinutí to bude naprosto jinak a je to už natolik specifické a mimo moje zkušenosti, že vám nedokážu dát ani hrubý odhad, jen vím že to rozhodně bude daleko nižší kapacita a velmi hrubě odhaduji, že svodový proud u nového vysokonapěťové ho vinutí asi můžete zanedbat a budou tam hrát roli jiné vlivy.

Doporučuji vám se zeptat firem zabývajících se převíjením a čištěním motorů pro doly, hutě a petrochemii (Mostecko-Ostravsko). Nebo nejlépe si to nechat změřit zakázkově od firem majících vybavení a zkušenosti (nástupníci VÚSE Běchovice, chemici- ELSEV,.....)