... Máme si vymyslet hodnotu soudobosti,což volím 0,8 a to je vážně všechno co k tomu mohu ještě říct.
To je ale v tomto případě tak trochu pitomost.
Činitel soudobosti se dá zvažovat u většího počtu spotřebičů.
Tady můžete ten nejslabší motor zanedbat, u těch 2 silnějších je to jasná volba:
1) nikdy nepoběží společně, pak se to navrhne podle silnějšího
2) mohou někdy běžet společně, pak se přívod dimenzuje na "oba"
A pro jednotlivé motory již není kam započítat nějaký činitel soudobosti
Nespletla jste to s účiníkem (cos"fí")? 0,8 by mohla být v praxi reálná hodnota