Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2018, 10:14 » |
|
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Spíše se cca. zdvojí, a to po započtení veškerých nepříznivých koeficientů.
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2018, 10:53 » |
|
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Pořád to je stejné. Moc málo informací, ale odpověď kompletní? Spočítal bych to v progamu (PAVOUK, SICHR).
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2018, 12:37 » |
|
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Proč tři kabely, jako paralélní provoz? Co takhle jeden kabel s pořádným průřezem?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 22.02.2018, 12:53 » |
|
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Co tím básník ( osoba odborně způsobilá) chtěl říci? Hlavně ta druhá věta " se mi strojí"....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 22.02.2018, 14:14 » |
|
Tak tteď jsem z toho úplnej jelen Milane Mám tam překlep. Správně mělo být sestrojena. Jinak k tématu. Největší potíž bude mít všechny kabely rovnoměrně zatížené, tj stejné délky a stejné přechoďáky, sichr počítá se splněním těchto podmínek. Navíc bude potíž s elmagcomp. Navíc bude potíž spíše administrativn ího označení jednoho obvodu. A navíc mě to přijde u těchto malých průřezů divné celkově.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2018, 15:14 » |
|
Milane, já to říkám pořád. Jeden pořádnej průřez, a rázem je problém vyřešenej.
Takže do inzerce na seznamku: 300/230 No vypadá to lépe
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2018, 15:18 » |
|
Milane, já to říkám pořád. Jeden pořádnej průřez, a rázem je problém vyřešenej.
Co když tam ty kabely jsou? Vedou z jednoho rozvaděče, ale byly využity na něco jiného, a teď je potře s nimi "nakrmit" jedno zařízení. Umím si představit situaci, kdy zatahování kabelu bude pořádná pakárna...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.02.2018, 16:58 » |
|
Víťo, to je samé co když a podobně. Pokud chce tazatel relevantní odpověď, musí ten svůj dotaz přesně formulovat, se všemi relevantními podklady. Na polovičatý dotaz poloviční odpověď. Já jsem jen chtěl poukázat na to, že ten kabel třeba vyměnit nejde/je to zbytečně nákladné, nic víc. Nemám rád, když je tu hned vyřčen jednoduchý ortel nad tazatelem. To že tazatel zadal málo vstupních info je věc druhá. Kdyby se mě chtělo, jak se mě nechce, tak bych si to do toho sichru i dal. Osobně si myslím, že to nevyjde, z důvodu délky/uložení/souběhu.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 22.02.2018, 17:40 » |
|
Pokud se to má zřizovat nově, tak vždy dávám přednost standardnímu řešení, tedy s jedním pořádným kabelem, než jich tam tahat X
Pokud už tam nějaké kabely jsou a je snaha je využít, pak vstupujeme na velmi tenký led, když nevíme jestli ty kabely jsou opravdu stejné, stejně dlouhé,... aby byla dostatečná pravděpodobnos t, že se ty proudy opravdu rozdělí rovnoměrně.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|