Vezmu to popořadě:
ad SELV) Jelikož je u spínaných zdojů značný průsak síťového napětí do DC části (podle typu zdroje až 1.5 mA), je pak velký problém s galvanicky neodděleným AD převodníkem (konkrétně ADC2-40M).
ad více zdrojů) jelikož nelze použít SELV (opravdu jsou pak analogové hodnoty uplně mimo), tak je nutné spojit M svorku a PE svorkou. Dělají to všechny automatizační firmy, respektive jsem nenašel instalaci (v průmyslu), kde by tomu tak nebylo.
ad M svorka) Dle normy se nulový/střední vodič DC soustavy označuje M (u AC soustavy N).
Více info třeba zde:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf Koukám, že v terminologi TECa je to označeni GND.
Podle všeho by měl modul BPS2-02M obsahovat oddělovací diodu. Tím pádem by mělo stačit doplnit na svorky pro připojení baterie (tu nemám osazenou) obvyklou blokovací trojkombinaci low ERS elyt + 100nF keramika + 1nF keramika.
Prosím o vyjádření, zda je uvedený postup vhodný, případně, jaká nese rizika. Děkuji.