Postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400W) a rekordér (asi 100W)?
Délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.
|
|
|
|
|
Jan Koulač
|
|
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2008, 22:23 » |
|
Instalován bude v interiéru, pravděpodobně část v kanálku a část v plastové rouře. Takže pro tuto délku i zatížení bude vyhovovat?
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2008, 22:38 » |
|
Záleží na prostředí, ve kterém to vedení bude uloženo (venku zapojit do obvodu chránič!).
Proč zdůrazňujete že chránič venku ? Uvnitř se jíž na zásuvkové vývody nemusí osazovat ?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2008, 22:48 » |
|
Mělo by to vyhovovat. Pokud použijete ten 10B jistič, tak se nemusíte bát. 16m není velká délka . V podstatě je potřeba brát v potaz jen uložení. (způsob uložení a souběhy vedení). Ale u bytu nebo běžného RD bych se nebál. A ten chránič je jasnej
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Feryn22
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2008, 23:02 » |
|
Poprosil bych o radu, zda postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400w) a rekordér (asi 100w), délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.*************** Děkuji za odpověď
16m bude stacit jako nic,pokud to nepovede nekde pres kus termoizolace,tak to natahnete klidne aji na 50m...
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2008, 23:21 » |
|
A jste si tím jist? Myslím těch 50m. To já bych tedy nebyl.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Feryn22
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2008, 23:40 » |
|
A jste si tím jist? Myslím těch 50m. To já bych tedy nebyl.
... tak 1.5mm2 unese zhruba 16A volt drop je 29(mV/A/m) jestli se nepletu maximum volt drop je na okruhy(ne na svet.okruhy) 11.5V takze pouzijemeli 1.5mm2 kabel,prikon 0.5KW ve 16 metrech pouzil jsem 29(mV) X 2.17(500W/230V) X 16 (delka vedeni) vydeleno 1000 = 1.007volts Vypocet maxima co muzu vest je tedy 11.5V X 16 / 1.007 = 182m... ..mozna je to blbe,ale myslim,ze to je spravne,samozrejme je treba prihlednout na mnoha okolnosti,kde kabel povedu ap.
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 16.12.2008, 22:35 » |
|
To: Patrik Augustin 172m?
A jste si tím opravdu jist? Počítal jste zátěž 10A podle jističe, nebo jen odpor kabelu?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Feryn22
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.12.2008, 23:41 » |
|
To: Patrik Augustin 172m?
A jste si tím opravdu jist? Počítal jste zátěž 10A podle jističe, nebo jen odpor kabelu?
No, jak a co pocital pan Augustin by me taktez zajimalo, ale jiste je, ze 50m bude v klidu bez problemu.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 27.12.2008, 19:54 » |
|
Jasně. Pak si samozřejmě rozumíme. Jen by to chtělo ještě při uvedení těchto hodnot upozornit na podmínky při kterých je to možné. Nechci vypadat jako nějaký ........... , ale známe pak ty konce , když někdo někde něco zaslechl a bral to jako zákon. Pokud řeknu A musím i B. To berte jen jako radu. Vaše znalosti jsou na velmi vysoké úrovni a tak si ani nic jiného nedovolím Jinak také používám SICHR. Ale pouze orientačně. Pokud je to hraniční stále nejvíce věřím papíru a tužce. Prostě starej pes (i když to věkem asi nebude )
|