tatahub
|
|
« kdy: 04.10.2010, 20:42 » |
|
1.pro automatické odpojení od zdroje? 2.pro splnění požadavků "sedmičkové řady" 33 2000
|
|
|
|
|
tatahub
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2010, 15:12 » |
|
Mohu vědět o jaké ustanovení normy se Vaše stanovisko opírá ?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Online
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2010, 16:54 » |
|
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. čl. 411.3.2.2 - maximální doba odpojení pro síť TN Uo=230VAC je stanovena na 0,4s. Selektivní chránič vypíná v čase do 0,5s (viz ČSN EN 61008-1 ed. 2, čl. 5.3.12, tabulka 1).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
tatahub
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2010, 21:07 » |
|
Když se dívám na charakteristik u chráničů (Moeller) , tak selektivní chránič 500mA vypíná max. v době 150ms , Vámi uvedený čas odpovídá 100mA chrániči,u kterého by se mohlo použít ustanovení 4-41 ed.2 o ověřování při 5násobku reziduálního proudu , tudíž se i u 100mA dostaneme na těch 150ms. A jak je to u použití chráničů u sedmičkových norem , tam jsem žádné časy nenašel? děkuji za Vaši reakci
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Online
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 06.10.2010, 09:20 » |
|
Ovšem skutečný reziduální proud je pevně dán impedancí obvodu, což může umožnit počítat s minimálním reziduálním proudem 5 x Idn.
Ne nemůže. To bychom rovnou mohli instalovat chrániče o Idn 150mA. Proud 5xIdn je předpokládaný, pravděpodobný, ale ne normativní. Ten je 30mA. Chránič při proudu 0,5-1,0 Idn (tedy min. 15mA, max. 30mA) musí vypnout do 0,4s, což selektrivní chránič nezaručí.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Online
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2010, 12:24 » |
|
Normativní ano, ale pro doplňkovou ochranu. Pro ochranu automatickým odpojením od zdroje je rozhodující proud umožňující včasné odpojení a ten je dán impedancí. Pak mohu klidně použít selektivní chránič 150mA v impedanci 306 ohmů, protože vybavovací proud bude 750 mA.
Pokud vím, tak se FI používají především, jako doplňková ochrana, tedy jako ochrana při selhání ochrany základní nebo při neopatrnosti uživatelů (čl. 415.1.1). A tam už jste mimo meze.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|