No pokud jsou obě dílny jsou na stejném přívodním kabelu 4x16mm2 pak bych volil pokračovat z vámi navrhované krabice kabelem 4x16mm2 do nového rozvaděče a tam udělat bod rozdělení... a vše ostatní dle předpisů, jističe, chrániče, svodiče...
Samozřejmě je nutno přepočítat zda postačuje průřezově kabel 4x16mm2 s ohledem na zatížení, úbytek napětí, oteplení, délku atd.
Jedna důležitá věc, nezapomenout na pospojování v rámci obouch dílen a přizemnění bodu rozdělení.
Ovšem toto vše musí být stanoveno v projektové dokumentaci, která je vypracována dle jak současných podmínek a možností napojení tak následujících nových rozvodů.