Název: Potřeboval bych poradit s výpočtem jednopólového zemního spojení na určitém úseku vedení.... Přispěvatel: Pavel Angr 10.04.2005, 22:21 Potřeboval bych poradit s výpočtem jednopólového zemního spojení na určitém úseku vedení. Jedná se o jedno hlavní vedení se dvěma odbočkami. Potřeboval bych vědět obecný postup. Název: Re: Potřeboval bych poradit s výpočtem jednopólového zemního spojení na určitém úseku vedení.... Přispěvatel: Štefan Beláň 11.04.2005, 20:10 To: Angr, Název: Re: Potřeboval bych poradit s výpočtem jednopólového zemního spojení na určitém úseku vedení.... Přispěvatel: Karel Kosina 12.04.2005, 09:51 Tazatel sice již nereaguje,ale domnívám se že mu jde o nějaký výpočet určení přibližného místa poškozeného kabel.vedení v zemi přes měření zemního odporu.Vzpomín ám si na dobu svého učení,kdy nebyly žádné dnešní přístroje na přesné určení místa poruchy a běhali jsme s Terometem a zatloukali sondy.Kde byl odpor mezi kabelem a sondou nejmenší,tam se kopalo.Spletli jsme se jen o 60cm :-) |