Z hlediska předpokládanýc h vlivů (cca AB7) je podle ČSN 33 2000-5-51 požadavek min. krytí IP21, s přihlédnutím k vyšší prašnosti (cca AE4) doporučeno krytí IP5x, z hlediska působení vlhkosti a teploty, tj. AB, musí být zřízení odolné proti korozním vlivům. Dále je nutné brát v úvahu i ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.3 - zvláště doporučené použití proudových chráničů pro zásuvky do 20A používané laiky.
Závěr: - rozvodnice z plastu, doporučené krytí IP54 až IP65, pro zásuvky (lépe pro celý rozvod ) proudový chránič 30mA.