U novostavby RD je na hranici pozemku ER (distributor ČEZ)ze kterého vede kabel 5x10 do HR uvnitř domu. Jaká varianta zapojení je dle vás nejvhodnější:
V projektu je 4x10.
Pak se nepostupovalo podle projektu a je potřeba vyjádření projektanta ke změně. Ten vám upřesní správné řešení. On nejlépe zná místní podmínky, dle kterých prováděl návrh.
Obecně platí, rozdělit soustavu co nejdříve.
Já osobně to řeším právě dle daných podmínek a dané situace.
TOP řešení je osazení SPD ještě před rozvaděč HR do samostatné certifikované krabice poblíž rozvaděče na patě domu.
Ale jak píši, možností je několik a musí se vybrat ta správná a to lze jen po dokonalém seznámení se situací objektu. Na diskusích se dozvíte množství všemožných názorů, kdy vámi vybraný nemusí být tím nejlepším.