Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2018, 14:36 » |
|
Odpověděl jste si sám co by bylo nejlepší... Jako jisté "dočasné" řešení by se dalo uvažovat např. nějakém krytu, např. KJ3 http://www.oez.cz/produkty/kj-prevlecne-krytya do toho dát běžný modulární 3f jistič, nevíme pro jakou zátěž to je, jestli by za charakteristik u M bylo optimální použít charakteristik u C
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2018, 16:28 » |
|
Zaplombovaná by měla být deska s elměrem a deska s HDO, deska vlevo je již měřená část a měla by být běžně demontovatelná .
Minimálně by se měl předělat rám s dvířky tak, aby do rozvaděče neteklo. Nad ním vidím okapní plech okna a přesně v místě kde končí na levé straně tam při dešti určitě teče jako ze zahradní hadice. Pak má teprve cenu dělat něco s jističi, které chtějí s ohledem na zdevastovámí vyměnit všechny. Optimální by to bylo předělat celé, protože je to technické muzeum ve velmi zanedbaném stavu, vždyť je to tam ve stejném stavu nejspíš 40 let, jediné novější jsou elměr a HDO.
Jističe mají chránit majetek i život, v tomto stavu toho nejsou schopny, to je na požár, úraz el. proudem ai poškození spotřebičů jako dělané!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.10.2018, 19:15 » |
|
...druhak vyloučíte nelibost distributora při prvním problému.
Tohle musím potvrdit, je lepší něco řešit včas, připravit vše potřebné a vybrat si správný okamžik, než při nějakém problému vyslechnout radikální "...vzhledem k rozsahu opravy je nutné předělat podle platných PP, doložit revizi a můžeme obnovit dodávku..."
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.10.2018, 20:53 » |
|
Proto se budu opakovat... Hmm. Anebo top řešení, vyměnit rozvaděč za nový s odpovídajím krytím a výzbrojí.
Existují výrobci rozvaděčů, kteří umí udělat atyp. rozvaděč do stávajíciho stavebního otvoru včetně všech náležitostí. Jednoduché, elegantní a čisté řešení. Získáte tím mimo jiné spoustu místa měřené části pro další okruhové přístroje.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2018, 06:47 » |
|
Na tom kříži uprostřed je HDO? Je plombované distributorem ...! Pokud tam je , schází jistič pro něj. Asi bych to celé předělal!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2018, 07:08 » |
|
A především se tam nachází věci (obvody), které v ER nemají co dělat. Je to klasické provedení, co jsem tak viděl na vesnicích, dnes ale nepřípustné.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2018, 09:17 » |
|
A především se tam nachází věci (obvody), které v ER nemají co dělat. Je to klasické provedení, co jsem tak viděl na vesnicích, dnes ale nepřípustné.
Jirko dovolím si nesouhlasit. Tady v rajonu EON, může být elektroměrový rozvaděč v jednom kuse s okruhovým rozvaděčem. Ale musí to být "oddělené". Tedy plombovatelná část a vývodováý část. Teď v úterý jsme s Radkem takovej rozvaděč dělali. Fotka v příloze. Pravá půlka je plombovatelná, levá půlka je okruhová. S takovýmto řešením nemá EON problém. Ani s tím DEHN ventilem před elektroměrem. Rozvaděč je nechanej vyrobit na míru, podle velikosti původního rozvaděče. Jen drobný doseknutní otvoru a vše cajk.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2018, 16:05 » |
|
A především se tam nachází věci (obvody), které v ER nemají co dělat. Je to klasické provedení, co jsem tak viděl na vesnicích, dnes ale nepřípustné.
Budu citovat PP ČEZ distribuce (předmětný RZ): Bod 8. Podružné elektroměry a jiné přístroje pro instalační rozvod se umísťují do samostatného rozvaděče nebo samostatné části elektroměrovéh o rozvaděče (mimo plombovatelnou část rozvaděče měření) a zapojují se vždy za elektroměry pro fakturační měření. K ovládání tarifu podružného elektroměru nelze použít ovládací vodič z fakturačního měření. U PRE je kupříkladu uvedeno že lze užít sestavu více elektroměrovýc h a přístrojových desek. Z mého pohledu je to na vesnicích praktické ve starých instalacích. V případě problému se závada hledá v jedné skříni.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 18.10.2018, 16:07 » |
|
Jirko dovolím si nesouhlasit. Tady v rajonu EON, může být elektroměrový rozvaděč v jednom kuse s okruhovým rozvaděčem. Ale musí to být "oddělené". Tedy plombovatelná část a vývodováý část. Teď v úterý jsme s Radkem takovej rozvaděč dělali. Fotka v příloze. Pravá půlka je plombovatelná, levá půlka je okruhová. S takovýmto řešením nemá EON problém. Ani s tím DEHN ventilem před elektroměrem. Rozvaděč je nechanej vyrobit na míru, podle velikosti původního rozvaděče. Jen drobný doseknutní otvoru a vše cajk.
Jo takhle by měla vypadat profi náhrada sestavy desek, jednodušše, elegantně a čistě.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2018, 00:02 » |
|
Není náhodu tatínek nebo maminka zubař-zubařka? Pak by se to dalo svést na dědičnost. Sorry - to je jen sranda, aby řeč nestála, každý se občas spleteme. Jinak samozřejmě pěkná práce, tak to má vypadat. Tady v rajonu EON, může být elektroměrový rozvaděč v jednom kuse s okruhovým rozvaděčem. Ale musí to být "oddělené". Tedy plombovatelná část a vývodová část.
Ano, přesně tak i u ČEZu, může být společná skříň, musí však být spolehlivě odděleno, aby nebyl možný přístup do neměřených obvodů a obvodů úředního měření z části již měřené. Na tom kříži uprostřed je HDO? Je plombované distributorem ...! Pokud tam je , schází jistič pro něj.
HDO je jednoznačné, o tom netřeba diskutovat- je to FMX 100. Co se týká jističe pro něj, je to diskutabilní, v některých oblastech se pro HDO jistič nemontoval, dokonce pamatuji, že při výměně spínacích hodin Křižík Prešov za HDO se demontoval.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2018, 08:55 » |
|
... možná průchozí PEN přes měření...
Třeba je to v rajonu jedné energetiky, která to tak chce
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|