S. Vins
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 13.02.2019, 21:37 » |
|
Řeším vizualizaci pomocí SCADA Reliance. Mám PLC Foxtrot a několik CIB jednotek. V mosaic jsem vytvořil HW konfiguraci PLC a všech CIB jednotek. Mosaic při překladu přidělí vstupům a výstupům CIB jednotek registry, tím stylem, že seřadí všechny vstupy jednotek za sebe a po té jejich výstupy. Následně vygeneruji soubor (proměnné a jejich adresy) pro Relianci. Pokud chci později po čase další CIB jednotku přidat, překladač v mosaic mi předchozí přidělení registrů rozhází. Nové vstupy přidá za poslední stávájící a všechny výstupy se posunou. Lze toto nějak zakázat nebo obejít a nové proměnné v Relianci pouze ručně doplnit nebo musím po každé změně generovat soubor proměných znovu a znovu načíst v Relianci?
V mosaic jsem našel pouze nabídku neoptimalizova t oblast vstupů a výstupů X,Y nikoli R
|