« kdy: 28.12.2009, 23:21 » |
|
Stávající vedení osvětlení na chodbu je vedeno kabelem CYKY 3x2,5 a jištěno jističem 10A. Jsou na něm dvě světla (2x 50W). Chtěli jsme po elektrikáři udělat osvětlení na půdu. On tedy "rozřízl" stávající kabel a zavedl ho do krabice. Z ní, kromě stávajícího vedení, vytáhl kabel CYKYLo 3x1,5 a vedl do světel na půdě (2x14W). Může to tak být? Neměl by při změně průřezu kabelu být přítomen jistič?
#uft#
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2009, 00:56 » |
|
Při každé změně průřezu nemusíte nutně použít jističe. Jištění ale musí odpovídat nejslabšímu kabelu ve vedení ke světlům, což by B10/1 měla splňovat (tedy všeobecně, bez přihlédnutí k délce vedení a atp.) Proto by to mohlo být v pořádku. Osobně jen nejsem příznivcem kabelu CYKYLo do půdních prostor. Sice výrobce to dovoluje, ale vzhledem k lepší mechanické odolnosti používám raději CYKY. Také bych možná doporučil osadit Chránič, jako ochranu před požárem, vzhledem k povaze půdního prostoru a rizik s tím spojených.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2009, 06:28 » |
|
TO:Honza Benes Kolegové odpověděli.... ale nějak moc znalostí na laika..??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Honza Benes
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2009, 08:49 » |
|
TO:Honza Benes Kolegové odpověděli.... ale nějak moc znalostí na laika..? Kolegům za odpovědi děkuji. Úplný laik nejsem, jsem výpočtář, tak se o elektro docela zajímám.
|
|
|
|
Honza Benes
|
|
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2009, 09:14 » |
|
Při každé změně průřezu nemusíte nutně použít jističe. Jištění ale musí odpovídat nejslabšímu kabelu ve vedení ke světlům, což by B10/1 měla splňovat (tedy všeobecně, bez přihlédnutí k délce vedení a atp.) Proto by to mohlo být v pořádku. Osobně jen nejsem příznivcem kabelu CYKYLo do půdních prostor. Sice výrobce to dovoluje, ale vzhledem k lepší mechanické odolnosti používám raději CYKY. Také bych možná doporučil osadit Chránič, jako ochranu před požárem, vzhledem k povaze půdního prostoru a rizik s tím spojených.
S tím chráničem... Existuje nějaký, který se dá předřadit světlům přímo na jejich přívodní kabel? Nebo se musí natáhnout kabely až do rozvodnice a tam dát chráníč?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2009, 17:38 » |
|
Jde o to, jestli tam máte síť TN-C nebo TN-S. DO sítě TN-C (dvoudát) se nedá chránič zapojit. V druhém případě (třídrát), jde přidat chránič do rozvaděče přímo na světelný vývod. Tedy pokud tam na něj bude místo. Ale to raději prokonzultujte se svým elektrikářem.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Honza Benes
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.12.2009, 19:51 » |
|
Problém by mohl nastat pokud by se vedlo vedení na půdě po trámu(dřevěném).Cyky může....Cykylo ne.... Sit je TN-S (tri draty). Kabel vede po drevenem tramu, ale je v liste. Je to CYKYLo 3x1.5
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #10 kdy: 29.12.2009, 22:14 » |
|
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Petr Tobolík
Offline
revize E2A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.01.2010, 19:58 » |
|
Chlapi...omlou vám se....špatné poznámky ze školení.... Díky za technické podklady...nov ý rok začnu učením...a polepším se
|
|
|
|