V praxi by to takhle mohlo fungovat, 2,8 kW by šlo na jistič 16A zapojit. Záleží na tom, co dalšího by na stejném okruhu bylo připojeno, pokud poběží ten sporák, nic moc dalšího pustit nepůjde, na 16A může současně běžet asi 3,5 kW.
Ovšem pokud se budete držet platných ČSN (což bych doporučoval :-) , na každý spotřebič od 2 kW by měl být samostatný okruh a samostatné jištění.
Další otázkou je, jak vypadá ten stávající okruh. Pravděpodobně to bude hliníkový kabel, zapojený dvouvodičově, přes odbočné krabice, tedy nic povzbudivého.
Osobně bych určitě doporučoval nový kabel CYKY 3Cx 2,5 z podružné rozvodnice a nový jistič 16A.