Název: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Patrik Dedík 10.02.2018, 19:02 Pozeral som aj STN 61439-1 tie tabulky, ale vobec tomu nerozumiem.
To mam ako ratat vykon na metre? Ved ked som tam dal kable do domu cca 500m a keby mal len jeden wat to je 500W to je moc nie ? Je neaky koeficient, alebo ako co najlepsie urcit stratovy vykon kablov. Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Jiří Buben 11.02.2018, 08:15 Počítají se vodiče a kabely uvnitř v rozvaděči. Důležité jsou hlavně vodiče silových obvodů i když norma uvádí ztrátové výkony i na vodiče obvodů ovládacích. Mrkněte ještě do IEC 890+A1. Tam jsou uvedeny koeficienty pro přepočet na skutečné zatížení. To znamená, máte-li vodiče, jejichž ztrátový výkon je při maximálním dovoleném zatížení x W, pak pokud nejsou vodiče zatíženy na maximální dovolený proud, lze uvažovat se sníženým ztrátovým výkonem. Vše se odvíjí i od teploty uvnitř rozvaděče.
Pokud máte v rozvaděči výkonné přístroje s velkým ztrátovým výkonem, například frekvenční měniče, tak tam už počítejte s tím, že ventilace je nutná. Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Patrik Dedík 11.02.2018, 08:24 Tu normu nemam k dispozicii.
Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Jiří Buben 11.02.2018, 08:58 U nás je už její verze ČSN neplatná, ale lze ji stáhnout na ČSN online.
Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Patrik Dedík 11.02.2018, 14:45 Len dodam robim to v schrack design, vsetko rozvadzac, istice, rcd, prepojovacie zberne, vsetko si tam dam, vsetko mi spocita stratovy vykon. Dokonca aj N mostiky atd. Ale ako s tymi kablami to fakt neviem, a estr aj to ked ako prepoje mam cya z jednej rady do druhej tak to vobec neviem aky stratovy vykon mam pouzit.
Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 12.02.2018, 08:35 Pro orientaci:
Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.02.2018, 09:32 Fyzika plati univerzalne, aj pre CYA prepoj medzi radmi. Vyratat odpor vodica z jeho dlzky a prierezu, nasledne vykon z maximalneho prudu.
Napr vodic 10mm2, dlzka 40 cm, prud 25A = 0.89W na jednu fazu. Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.02.2018, 10:58 Všechny vývody asi nepojedou na plný výkon. Takže je vhodné počítat i s nějakou soudobostí. Jinak budete muset nacpat ventilátor i do bytové rozvodnice.
Název: Re: Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca? Přispěvatel: Patrik Dedík 12.02.2018, 14:46 Pro orientaci: Ano tabulku poznam, cize mam ratat iba to co je v rozvodnici ano? Ako metre.Všechny vývody asi nepojedou na plný výkon. Takže je vhodné počítat i s nějakou soudobostí. Jinak budete muset nacpat ventilátor i do bytové rozvodnice. Hej ten program tam uz dal 0,6Ale aj tak si uz nepamatam kolko kablov tam islo |