RTB3
|
|
« kdy: 23.06.2018, 10:39 » |
|
Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A? Tento jistič jistí třífázovou zásuvku. Je vhodnou náhradou jistič C10A vzhledem k pomalé charakteristic e jističe 1J50K a hlavnímu jističi B25A?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2018, 23:26 » |
|
Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A? Tento jistič jistí třífázovou zásuvku. Je vhodnou náhradou jistič C10A vzhledem k pomalé charakteristic e jističe 1J50K a hlavnímu jističi B25A?
Není pomalej, jen funguje od jiné hodnoty proudu.
|
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2018, 18:44 » |
|
Já bych ten jistič nahradil jističem B16A.
Tomu musí ale odpovídat In zásuvky a přívodní kabel, což není známo.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.06.2018, 20:55 » |
|
Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A?
Pokud tam někdo dal jistič s motorovou charakteristik ou M8A s určitého důvodu (pro ochranu připojeného motoru) a zásuvka se i nadále používá pro motor cca 8A, tak jako vhodná náhrada je motorový spínač (jistič) například MP10/3 s nastavitelnou hodnotou od 6,3 do 10A.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2018, 23:28 » |
|
Samozřejmě nelze vyloučit, že je ta zásuvka připojená zvonkovým drátem a že je z ní odebíráno 10kVA.
Ve starejch instalacích se dá občas narazit na zásuvky 3+PE 380V/10A, stejně tak tam může být vedení který je dimenzovaný na 10A.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
RTB3
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2018, 09:41 » |
|
Vidím, že jsem uvedl málo informací. Abych zamezil spekulacím, uvedu další podrobnosti.
1. jedná se o zásuvku v řadové garáži, 3 garáže mají společný hlavní rozvaděč 2. v každé garáži jsou tyto odjištěné okruhy: světla, 1f zásuvka a 3f zásuvka 3. instalace je provedena podle tehdy platných norem, 3f zásuvka je čtyřkolíková 32A s přívodním vodičem 4mm2. Není použit zvonkový drát! 4.Zásuvka je příležitostně používána pro pohon strojů s 3f asynchronním motorem - malá míchačka, kompresor, nebo pásová pila. Žádný z těchto motorů nemá výkon 4kW, ale menší, různých velikostí.
Podle datasheetu (dnešními termíny) tohoto jističe se můžeme dozvědět: 1. popis a použití 2. charakteristik u 3. grafické zobrazení charakteristik y I/In=f(t) 4. příklady značení
Závěrem ještě foto rozvaděče.
|
|
|
|
|
|
RTB3
|
|
« Odpověď #12 kdy: 27.06.2018, 03:33 » |
|
Ano, stránky OEZ jsem již navštívil, jsou z nich ty grafy a tabulky, což jsem zde uvedl. V oblasti působení zkratových proudů vypínají jističe staré 1J50K při 8-10 násobku In, "nové" jističe C při 6-9, D při 10-20. Vychází mi tak, že jistič 1J50K je něco mezi C a D. Na bednu vrátím zpět dekl.
|
|
|
|