Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Marek Sagr 20.06.2008, 20:58



Název: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Marek Sagr 20.06.2008, 20:58
Před třemi týdny mi byl zapojen pilíř s přípojkou  a následně zapojen malý stavební rozvaděč.
Radost ztoho, že mám konečně přípojku podle předpisů mi poněkud kazí, na stavbě domu, vážný problém. Na pozemku mám vrt kde je ve 40m membránové čerpadlo ROB (300w),  kterým čerpám vodu na stavbu a zárověň čistím vrt. Po připojení čerpadla mi vypadne chránič. Někdy hned, někdy po 20minutách, někdy vůbec. Kabel je 45m 1,5mm2  dodávaný s čerpadlem a pak cca 40m gumový 2,5mm2 k zásuvce. Nejdříve jsem myslel, že mám vlhko v zásuvkách (použil jsem gumové zástrčky i vidlice IP44),  ale i po kontrole a "vysušení" nebo dočasné výměně kabelu za jiný problém přetrvával.
Dnes jsem vyreklamoval čerpadlo výměnou a po dvouhodinové reinstalaci čerpadla do vrtu, cvak a chránič vypadl okamžitě.
Z nouze jsem problém vyřešil tak, že jsem odpojil zeleno/žlutý vodič uzemnění, což mi pro dnešek pomohlo s řemeslníky, ale nevím co stím.
S jinými spotřebiči problém není, i gumový prodlužovák ke studni funguje bezvadně.
Může být problém v konstrukci čerpadla?


Název: Re: Vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.06.2008, 09:47
Přizvěte k tomu revizního technika elektro, ten by měl zkusit proměřit izolační stavy, popř. unikající proud (za provozu).
Je také možné, že je nějaký problém v tom staveništním rozvaděči (spojení N -PE) a čerpadlo je v pořádku. Nebo může být problém v něčem jiném, co je ještě z toho staništního rozvaděče připojené. Také může být problém v použité prodlužovací šnůře.
Vycházím z toho, že čerpadlo je předmět tř. I s přirozeným uzemněním - ostatní spotřebiče na stavbách (ruční el. nářadí) jsou většinou ve tř. II, tedy izolované (bez ochranného vodiče) - problém s chráničem se tam nemusí projevit.
A i když je použitý spotřebič tř. I, za suchého počasí se také nemusí problém projevit.


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.06.2008, 10:41
Naprostý souhlas s p. Hasalou.
Revizní technik má k dispozici takovou techniku, pomocí které není problém ověřit jak správnou funkci proudového chrániče, tak vyhovující stav čerpadla.

To, že se problém objeví někdy okamžitě a někdy až po chvilce tak trochu naznačuje, že by mohlo jít  o problém s čerpadlem, že se objevuje svod, který se mění podle teploty. To je závada, která se někdy stává a postupně se stav zhoršuje.


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 21.06.2008, 15:16
Vzhledem k tomu, že čerpadlo je už druhé, přikláním se k názoru, že chyba bude jinde. Třeba v ovládacím obvodu čerpadla nebo přehozených modrých vodičů z jednoho chrániče na jiný atd. Skutečně bez měřících přístrojů je dost těžko na chybu přijít.


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Marek_Marek 21.06.2008, 17:37
Nešlo se mi zaregistrovat pod jménem, tak se musím takhle.

Revizní technik mi zapojoval pilíř i rozvaděč. Když se problém projevil poprvé, tak ještě znovu kontroloval zapojení a nanic nepřišel. Ale je fakt, že nic neměřil. Vzhledem ktomu, že ho zaměstnává ČEZ, tak snad něco umí.
Prodlužovačku jsem měnil bez efektu. Dnes jsem na prodlužovačku napojil jiné ponorné čerpadlo od firmy Gardena a za celý den se problém nevyskytl. Ale to jde o motorové čerpadlo do hloubky 8m.

V rozvaděči je pouze jeden chránič. 2x230v zásuvka a jedna 3-fázová 25A.

Je nebezpečné mít u ponorného čerpadla odpojený žlutozelený vodič?


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: ALCR 22.06.2008, 00:55
Je nebezpečné mít u ponorného čerpadla odpojený žlutozelený vodič?

Pokud se jedná o spotřebič první třídy musí být ochranný vodič (kombinace barev zelená/žlutá) vždy připojen na příslušnou svorku!!!

Obraťte se s dotazem na výrobce nové čerpadlo by rozhodně chránič vyhazovat nemělo.


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Kubíček R. 22.06.2008, 16:48
Tento problém jsem již řešil, vypínal FI za 9ms  Ir 100mA  typ chrániče ještě z NDR, vypínal tak po druhém zapnutí čerpadla, měl jsem k dispozici druhý FI 100mA, ten vypínal za 13ms, čerpadlo ho vyhodilo tak 3x za den. Zákazníka jsem přesvědčil o instalaci nového grániče G s citlivostí Ir 30mA a zároveň nutnost FI pro koupelnu a venkovní zásuvky. A byl pokoj.
Chránič do dnes bezdůvodně nevypnul! Použil jsem výrobek od ABB typ APR (chránič se zvýšenou spolehlivostí),  cenově je podstatně dostupnější než od konkurence. Vypínací čas byl 63ms.


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Marek_Marek 22.06.2008, 17:51
Chránič jsem kupoval nový tento měsíc, výrobce je Moeller.
Dnes jsem znovu vytáhnul čerpadlo z vrtu a v elektrické části byla voda. Vzhledem ktomu, že jde o druhé čerpadlo v řadě za 5 měsíců, to něco vypovídá o jejich kvalitě. Nechápu, jak někdo může odfláknout ucpávku kabelu u ponorného čerpadla. Zejména, když jde o českého výrobce. U Číny by mě to nepřekvapilo.


Název: Re: Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.06.2008, 21:28
Takže problém byl ve vadném čerpadle? a to podruhé? Teda máte pravdu kvalita made in china.

Jinak se to stává i při spojení N a PE jak psali kolegové přede mnou. Světla svítí i zásuvky se nechají používat ,ale při větším odběru vybaví chránič.

Napište jestli byl problém pouze v tom čerpadle. Dík.