Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2023, 19:20 » |
|
Přizemnění středního vodiče PEN ?
PEN není střední vodič!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2023, 19:22 » |
|
Přizemnění středního vodiče PEN ?
Vaše rozhořčení chápu. Teď ještě to řešení. Máte nějaké? Ten bod rozdělení uzemníte drátem CYY 10 na svorku SP?
Ano, tak bych to udělal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.09.2023, 07:26 » |
|
A na co používat svorkovnici v uvedeném krytí? Držte se klasiky a máte po problému. Pak je to jednoduché. Ze zemniče je napojena kostra stožáru. Uvnitř stožáru je instalována bežná typová svorkovnice výrobce Elektro Bečov určená pro instalaci ve stožárech VO. Svorkovnice je instalována na DIN liště a ta je vodivě spojena s kostrou stožáru. Na DIN liště je instalována (jsou instalovány) RSA svorka PEN, která jsou konstrukčně propojena přes DIN lištu na kostru, tudíž je splněno to, na co se ptáte. Svorkovnice s vyšším krytím je pak potřeba instalovat jen v některých případech...
Základním požadavkem je krytí svorkovnice IP. Do stožárů veřejného osvětlení splňujících normu ČSN EN 40 - 2, tedy s krytím do výšky 2,5 m IP 3x (a dvířky uzavíratelnými tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob), je možné osadit svorkovnice s krytím IP 20. Stožárové svorkovnice s krytím IP 20 umožňují větší variabilitu propojení napájecích kabelů a připojitelných zařízení (svítidla osazená na stožáru, zásuvky pro dekorativní osvětlení, rychlostní radary apod.). Kovové části stožárových svorkovnic (třmeny, šrouby) v nabídce Elektra v.d. jsou opatřeny nadstandardní tloušťkou povrchové úpravy ZnCr modrý s utěsněním. Svorkovnice s vyšším krytím (v naší nabídce s krytím IP 54) je vhodné osazovat do stožárů jejichž dvířka nedosahují krytí IP 3x, do sloupů v oblastech kde je předpoklad většího vlivu vody a soli.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.09.2023, 10:24 » |
|
A ještě lepší vodivost má pak stříbrná, že?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2023, 13:59 » |
|
Svět se zbláznil!
Podotýkám že to není míněno na kolegy Schwarze a Horského.
Jen se občas blbne mnohem více, než je zdrávo. Přizemnění rozvodu VO je identický problém, jako přizemnění distribučních vedení. Jen je třeba zohlednit mechanické a konstrukční možnosti použitých sloupů VO.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2023, 14:21 » |
|
Předem se omlouvám, že to co napíšu, není úplně ve vztahu k původnímu dotazu, ale vysvětlí to můj předchozí příspěvek
Měl jsem dotaz nebo připomínku, když se dají RSA svorky mezi sebou propojit, proč to nejde u zelenožluté. Odpověď jednoduchá - jsou přece spojené s DIN lištou. Další moje připomínka - neměl bych pak považovat konstrukční díl za PEN vodič? To by být nemělo. Prý to nemusím posuzovat jako konstrukční díl, dokonce si DIN lištu mohu osadit izolovaně a pokud chci mít kvalitně vodivý spoj na PENu, měl bych použít měděnou DIN lištu...
(tak jsem je trochu zklamal, když jsem řekl, že je jednodušší dát tam konkurenční HLAK)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.09.2023, 14:30 » |
|
Předem se omlouvám, že to co napíšu, není úplně ve vztahu k původnímu dotazu, ale vysvětlí to můj předchozí příspěvek
Měl jsem dotaz nebo připomínku, když se dají RSA svorky mezi sebou propojit, proč to nejde u zelenožluté. Odpověď jednoduchá - jsou přece spojené s DIN lištou. Další moje připomínka - neměl bych pak považovat konstrukční díl za PEN vodič? To by být nemělo. Prý to nemusím posuzovat jako konstrukční díl, dokonce si DIN lištu mohu osadit izolovaně a pokud chci mít kvalitně vodivý spoj na PENu, měl bych použít měděnou DIN lištu...
(tak jsem je trochu zklamal, když jsem řekl, že je jednodušší dát tam konkurenční HLAK)
Chápu, znám tento problém. V dobách, kdy byl PEN všude, jsme důsledně oddělovali uzemnění konstrukčních částí rozvaděčů a dělali rozpojitelné propojky a dnes máme PE a N a ono to vzhledem ke konstrukci svorky RSA dost dobře nejde.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2023, 23:55 » |
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.09.2023, 14:04 » |
|
Svět se zbláznil!
Jen se občas blbne mnohem více, než je zdrávo. Přizemnění rozvodu VO je identický problém, jako přizemnění distribučních vedení. Jen je třeba zohlednit mechanické a konstrukční možnosti použitých sloupů VO.
Mně nějak uniká smysl toho přizemňování PEN u VO. .......No a pak máme ty různé výrobce stožárových rozvodnic, kteří s nějakým dodatečným vrtáním do skříně vůbec nepočítají.
Dnes jsem si více podíval na nové VO v městě. 6 nových sloupů mělo ještě otevřené dvířka a montéři dokončovali zapojování. Z rozvaděče VO výkop s položeným kabelem a páskem FeZn. Všechny stožáry připojený na vnější PE svorku pomocí zž lana propojeným na pásek. Do vnitřní svorkovnice zapojený kabel CYKY smyčkováním. Prostě běžná praxe elektro firem. Je to veřejná zákázka a předpokládám, že je PD a technický dozor a ukončení VRZ. Místní a vnitřní dodatečné propojení z PEN, na vnější svorku PE je nesmysl. Odhadují u nové instalace, že měřením na stožáru mezi PE-PEN, naměřím hodnotu do 50 miliohmů. Navíc stožár VO je výrobek a musí obsahovat Návod na obsluhu a údržbu i na připojení.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Tomas Lajtkep
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 12.10.2024, 17:18 » |
|
Přidám se s dotazem na přiložené fotky. Máme před domem lampu VO a všiml jsem si dnes při sekání trávy, že není připojeno přizemnění, jak to většinou vídám. Myslíte, že může být protaženo někam dovnitř, že to jen není vidět? Nikdy jsem neviděl, jak je uvnitř zapojeno, proto prosím o názor zkušenější. A co ty vykukující kabely mezi dlažbou? Jaký na to máte názor?
|
|
|
|
|