« kdy: 10.10.2007, 18:28 » |
|
Proč se musí zásuvky napájené z trafa 24V jistit v obou přívodních vodičích? Nebo není tomu tak vždy?
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2007, 19:19 » |
|
Bude sekundár trafa přizeměný nebo ne?
PS: Slovo D ě k u j i zdejší systém maže, musíte to napsat nějak jinak
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2007, 19:37 » |
|
Ne, sekundár není přizemněn ani jinak spojen s kostrou. Zásuvky jsou umístěny na rozvaděči. Dík
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2007, 21:22 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Pašek. Na řádnou odpověď, Jste uvedl velice málo základních informací. Dovolím si trohu hádat. Pokud to je zásuvka na rozvaděči, předpokládám že trafo bude ve druhé třídě izolace, jde o soustavu IT, no a oba póly musejí mít na secendérní straně jištění.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2007, 15:49 » |
|
Zásuvky 24V jsou umístěny na rozvaděči, napájeny z trafa 230/24V, žádný vodič k zásuvkám není spojen s kostrou. Proč tady nestačí jedna pojistka na straně k zásuvkám?
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2007, 22:56 » |
|
Také lze odpovědět takto: Co se stane, když se spojí (nechtěně, např. při poruše izolace sekundárního vinutí proti jádru trafa) bod mezi jedním vývodem sekundáru a pojistkou s kostrou. (zatím nic) Jenže co ve chvíli, kdy se k tomu přidá zkrat opačného potenciálu (např. kontakt upadlého vodiče ovládacího obvodu) s kostrou. Co pak bude jistit obvod, kromě vlastního vodiče, když zde nebude druhá pojistka.
Z toho jsem voľaký zmätený. Takovéhle situace přece odjistí šnečí pojistka na primáru trafa, ne? A pak už stačí na sekundáru v pohodě jedna pojistka. Když už uvažujete u jednoho vývodu sekundáru tvrdý zkrat na kostru v místě mezi trafem a pojistkou, tak musíte uvažovat i tvrdý zkrat na obou vývodech sekundáru před pojistkami, a to bez pojistky na primáru neodjistíte.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2007, 22:15 » |
|
TO: Fuk Je to klasika jištění vodičů. Vývod 24V je izolovaný a oba vodiče jsou fázové nebo také krajní. V tomto případě se umísťují jistící prvky proti nadproudům ve všech vodičích podle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.1.1 a čl. 473.3.1.2.N1. Pro ochranu (jištění) vodičů, kterými je realizován rozvod oněch 24 V, budiž, beru. Sám se ale potkávám spíše se situacemi, kdy tyto vodiče jsou bohatě naddimenzovány, takže je netřeba jistit, a je třeba řešit spíše ochranu vinutí trafa - a tam by už snad jedna pojistka stačila, ne?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.11.2007, 22:45 » |
|
... pane Fuk. Né to by nestačila. Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 28.11.2007, 16:50 » |
|
... pane Fuk. Né to by nestačila. Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích. Beláň: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6610.msg44399.html#msg44399Zda je nutné zařadit jištění na vodiče SELV je otázka zdroje. Pokud je zdrojem zajištěno, že nemůže dojít k nadproudům ve vodičích ani v případě zkratu, jištění být nemusí. To jsem chtěl slyšet, vďaka ( lehni, robote!) pane Beláni.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.11.2007, 12:19 » |
|
Pane Fuk. Vy jste se ale neptal na zdroje SELV ??
Nejsem žádný expert přes normy, ale SELV a rozvod 24V se snad navzájem nevylučují? Ochrana malým napětím SELV a PELV. Toto ochranné opatření vyžaduje: * omezení napětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásma I, tj. 50V pro střídavé a 120V pro stejnosměrné napětí (viz IEC 60449) (pokud určité prostory nevyžadují nižší napětí) a * ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV a základní izolaci mezi sítí SELV a zemí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #17 kdy: 29.11.2007, 12:33 » |
|
Vše již bylo řečeno, nemá význam to dále pitvat. Pokusím se to shrnout : 24V může být SELV i PELV. U SELV jsou oba vodiče "fázové" a je tedy nutné je oba jistit. U PELV je jeden vodič spojen s potenciálem země, jistí se pouze "fázový" vodič.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|