Název: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Miroš Jan 20.10.2009, 20:53 Nemáte někdo zkušenost s montáží svodiče přepětí ve stávající elektroinstala ci, před elektroměrem‚ čili v neměřené části?
#105# Sem to opravil (norm) Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Miloslav Dunda 20.10.2009, 21:03 Pane Miroš, zeptejte se na ČEZu, už to připouštějí. Jenomže za jakých podmínek mohu zjistit až zítra. (Jedná se snad pouze o nějaký konkrétní typ (varistor nebo jiskřiště) né o konkrétního výrobce. Zjistím zítra a pokud nezapomenu napíšu.
Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: dolac 21.10.2009, 21:59 Niekedy sa distribútor bránil používaniu prepäťových ochrán v nemeranej časti. Dnes to už pripúšťa aj náš distribútor. Hlavne ak je to opodstatnené.
Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Jan Hájek 21.10.2009, 22:38 Instalaci před elektroměrem řeší PNE 33 000-5, její požadavky bezezbytku plní svodiče DEHN + SÖHNE otestované v skříňkách DCK, ELPLAST a Esta. Tady na portálu má dobré zkušenosti Radek Červený.
Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Radek Červený 22.10.2009, 07:37 Přepošlu vyjádření E.ONu. Při splnění požadavků jejich PN s tím nebývá problém.
From: Infomail - E.ON [mailto:info@eon.cz] Sent: Friday, October 16, 2009 9:36 AM To: 'elektrocerv@c-box.cz' Subject: 7FW: 7FW: Žádost o vyjádření, OP 5150104525 Vážený pane Červený, předáváme vám informace od našeho technika: Ano souhlasím s umístěním a níže popsaným technickým řešením. Před elektroměrem lze použít pouze svodiče přepětí typu T1, které obsahují jiskřiště nebo sériové řazené jiskřiště a varistor. Nelze osazovat svodiče varistorové nebo paralelně řazené jiskřiště a varistor. Martin Felbinger, tel. na ústřednu 545 141 111 S pozdravem Andrea Maláčová Středisko služeb zákazníkům E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON Zákaznická linka 840 111 333 info@eon.cz www.eon.cz Nepřehlédněte: Příspěvek 500 Kč za nákup úsporného spotřebiče Sleva 5 a 10 % na nákup tepelné techniky Sleva 10 % na nákup elektrického nářadí s lithium-iontovou aku baterií Vše o úsporách energie a alternativních zdrojích From: Radek Červený [mailto:elektrocerv@c-box.cz] Sent: Tuesday, October 13, 2009 10:35 AM To: Infomail - E.ON Subject: Žádost o vyjádření , na základě naší telef. dohody vám zasílám v příloze žádost o vyjádření k umístění svodiče přepětí. Zároveň vás žádám o sdělení druhu rozvodné sítě u odběrného místa. Adresa odb. místa: Brno Výrobní číslo elektroměru: Odběratel: Soukromá střední odborná škola IČO odběratele: Na stávajícím přívodu do hlavního elektroměrovéh o rozvaděče umístěného v průjezdu budovy plánujeme osadit typovou skříň Esta Ivančice SPO A1/NVP1P RAL7035 (RV1/2) osazená svodičem přepětí DEHNventil DV M TNC255 stupně B+C. Tato skříň bude samostatná pouze pro svodič přepětí a je plombovatelná. Prosím o Vaše vyjádření. V případě potřeby mě prosím kontaktujte. Předem vám děkuji. S přáním krásného dne Radek Červený Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Robert Vozka 23.10.2009, 12:36 Po výměmě přípojkové skříně jsem si (pozdě) uvědomil, že by bylo možná vhodné vyřešit ochranu proti přepět komplexně a tedy svodičem bleskového proudu už před hodinami.
PRE instalovala krabice od DCK, na jejich stránkách jsem našel přípojkové rozvaděče, které by vyhovovaly (bohužel ne velikostně), ale píše se tam: "...Svodiče bleskových proudů by se měly instalovat co nejblíže venkovní zdi objektu tak, aby blesk byl sveden co nejkratší cestou do uzemňovací soustavy. Je-li rozvaděč se svodičem bleskového proudu vzdálen více než 2 m od vnější zdi objektu (mimo objekt), ztrácí význam instalace svodiče do tohoto rozvaděče. ..." [Citace www.dck.cz - produkty/elektrické rozvaděče/přepěťové ochrany] Znamená to, že mám-li přípojkovou skříň na hranici pozemku (cca 13m od domu), tato ochrana opravdu nemá smysl a tím pádem, že "komplexní" řešení by spočívalo v umístění tohoto rozvaděče na stěně domu? Doposud jsem chápal, že "přepěťová ochrana" na prodlužovačce toho moc nevyřeší (viz např. nedávný test PRE ve spolupraci s MF Dnes) Optimální je mít ochranu v několika stupních - zásuvce, domovním rozvaděči a přípojkovém rozvaděči... Díky RV Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Jan Hájek 23.10.2009, 13:04 Znamená to, že mám-li přípojkovou skříň na hranici pozemku (cca 13m od domu), tato ochrana opravdu nemá smysl a tím pádem, že "komplexní" řešení by spočívalo v umístění tohoto rozvaděče na stěně domu? Ano, více se dozvíte v kapitole 1 KníŠky 2.0 www.kniSka.eu Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Miloslav Dunda 23.10.2009, 23:24 Podmínkou ČEZu je stručně řečeno umístění v elektroměrovém rozvaděči tak, aby případný výdech svodiče nepoškodil ostatní el. zařízení v rozvaděči.
Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2009, 00:44 Páni …
Ptal sem s proto, že jsem svodič I + II kategorie montoval do nové elektroinstala ce v roce 2000. Od té doby jsem ho nemontoval. 8) Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2009, 09:08 Mají to i v připojovacích podmínkách, které lze stáhnout na netu.Tam je konkrétně co a jak každý distributor požaduje.
Název: Re: Může být svodič přepětí v neměřené části? Přispěvatel: Edmund Pantůček 17.11.2009, 09:13 Podmínky pro montáž svodiče v neměřené části jsou zřetelné - energetika nepovolí žádný unikající proud coby "neměřený odběr". Proto je možné použít pouze jiskřiště vzduchové, s příslušnými charakteristik ami zhášení následného proudu a omezování napětí při přímém úderu blesku.
Ochrany "otevřená" už patří mezi starší konstrukce. Dnes je standardem ochran Typu 1 řízené jiskřiště se zbytkovým napětím pod 1,5 kV. Zkuste navštívit https://eshop.phoenixcontact.cz/ a zadat FLT-CP-PLUS-3C-350 do vyhledávače Co se vzdálenosti týká, opravdu více než 10 metrů kabelu znamená ztrátu ochrany - každý metr kabelu může při úderu blesku způsobit impulz napětí až 1 kV. |