Název: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jakub Ribka 21.03.2023, 15:20 Jak se bude chovat jednofázový chránič v případě zapojení na obdélníkový průběh napětí? Bude fungovat správně?
Moderátor - Původní nesmysl: "Chránič obdelníkového průběhu?"). Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jakub Ribka 27.03.2023, 10:28 Opravdu nikdo neporadí? Jedná se o výstup ze Sitonu, ohřívač vody. Jde o to, že v tomto případě nelze klasicky zapojit fázi a N vodič. Nula na Sitonu je vlastně další fáze. Dokáže tedy někdo odhadnout, jak se chránič v tomto případě zachová? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jiří Kantner 27.03.2023, 10:53 Nikde nepíšete jaký chránič máte na mysli. Tedy s jakou charakteristik ou.
Vypadá to, že na tuto aplikaci by se hodil chránič s charakteristik ou F, tam by mělo vše fungovat jak má. U jiných chráničů může dojít ke zhoršené citlivosti na únikový proud. Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jan Franěk 27.03.2023, 10:58 A výrobce nestanový bezpečný způsob připojení? Nebyl by to spíše dotaz na jeho technickou podporu?
Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: František Šohajda 27.03.2023, 11:20 Pokud se podívám na stránky, tak výrobce nikde neuvádí chránič?
VIZ: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/ Proč tam chcete dát chránič? Na běžném boileru také být nemusí! Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jiří Kantner 27.03.2023, 11:25 Nevím, nevím také bych tam chránič nedával ale když už tu padl dotaz o:-).
Otázka je, jestli doplnění chrániče nemůže zlepšit ochranu téhle chytré krabičky v případě nějaké závady izolačního stavu ale to už jsme utekli od původního tématu. Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Juraj Rojko 27.03.2023, 11:27 "Tento měnič je amatérská konstrukce, nejedná se o výrobek."
Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jakub Ribka 27.03.2023, 12:39 Děkuji všem za reakce. Ano pro bojler chránič dávat nechci, ale chtěl bych přebytky v létě ohřívat bazén a tam už ten chránič určitě chci dát, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ten chránič byl na tom obdélníku.
Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.03.2023, 13:01 Čemu by to mělo vadit, když bude v polaritách symetrie?
Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2023, 15:11 Čemu by to mělo vadit, když bude v polaritách symetrie? Hlavně tam bude šíleně kolísat napětí......Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Viktor Klemon 27.03.2023, 15:26 Zaujímavá otázka,
odskúšal som to na meniči s čisto obĺžnikovým výstupom, starší chránič OEZ s klasickou magnetickou spúšťou pracoval dobre, reagoval na simulovaný poruchový prúd tak ako má. Asi by to bolo vhodné vyskúšať s konkrétnym typom. Skúšaný menič nemal podľa osciloskopu žiadnu (v poľných podmienkach merateľnú) DC zložku vo výstupnom napätí. Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jakub Ribka 27.03.2023, 15:52 Zaujímavá otázka, odskúšal som to na meniči s čisto obĺžnikovým výstupom, starší chránič OEZ s klasickou magnetickou spúšťou pracoval dobre, reagoval na simulovaný poruchový prúd tak ako má. Asi by to bolo vhodné vyskúšať s konkrétnym typom. Skúšaný menič nemal podľa osciloskopu žiadnu (v poľných podmienkach merateľnú) DC zložku vo výstupnom napätí. Děkuji moc za informaci, vyzkoušení mám taky v plánu, spíš mi šlo o to, jestli už toto někdo řešil nebo se s tím setkal. Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Juraj Rojko 27.03.2023, 16:18 Čemu by to mělo vadit, když bude v polaritách symetrie? Vidím tam minimálně 3 rizika. 1. Vlivem poruchy ve střídači se může na výstupu objevit stejnosměrné pulzující, či dokonce plně stejnosměrné napětí. 2. Nejasné výstupní napětí ve velkém rozsahu. 3. Značný podíl vysokých frekvencí. Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Miroslav Revús 28.03.2023, 07:21 Vidím tam minimálně 3 rizika. 1. Vlivem poruchy ve střídači se může na výstupu objevit stejnosměrné pulzující, či dokonce plně stejnosměrné napětí. S najväčšou pravdepodobnos ťou skončí výstup meniča v skrate a nefunkčný. S ostatnými bodmi sa dá súhlasiť. Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.03.2023, 22:42 Mě tady chybí jedna základní drobnost - jaký je výstup střídače, jaký má vztah k zemi.
Pokud je to izolovaný výstup, pak tam chránič nemá moc důvodů k reakci na poruchu. Muselo by se to upravit na síť TT, tedy u zdroje jeden pól uzemnit. Ale z jistého úhlu pohledu bych za bezpečnější považoval izolovanou síť s hlídáním izolačního stavu |