Unikla mi jedna důležitá informace - projednal jste přípojku s dodavatelem energie? Tam je třeba začít, protože "na začátku" se dá změnit, upravit,... cokoliv. Když je to zazděné, zabetonované, to je problém...
Doporučuji začít jednáním u "energetiků", prostudováním "Připojovacích podmínek".
Staveništní rozvaděč by měl mít pravidelnou revizi (půl roku), pokud jej využíváte. Ten je pro napájení spotřebičů potřebných pro vlastní stavební práce (míchačka, vrtačka, "flexa", ...) a nemusí mít nic společného s instalací budovaného domu a tím i s revizí na nový dům. Revizi budete potřebovat (na dům) pro kolaudaci a pro připojení k energetické síti.
Kabely - podle projektu by mělo být jasné jaký položit kabel pro napájení, další bude třeba pro spínání spotřebičů ovládaných HDO, případně ovládání osvětlení, zvonek,... Kromě toho by mělo být v projektu jestli bude a jak řešeno uzemnění hromosvodu, hlavní ochranné pospojování, přepěťové ochrany a jejich "přizemnění"...
I na vlastním pozemku je správné mít změřené, namalované, případně vyfotografovan é podzemní sítě! To je "pro vás", případně pro další generaci velké plus, kdyby bylo třeba něco opravit, kdyby se něco "přistavovalo", ... A s "digitálem" se vyplatí udělat si obrázků co nejvíc.