Název: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Stefan331 18.01.2009, 12:20 Prečo výpadne prúdový chránič 3fáz,30mA,40A, ak objekt je bez napetia,
to je hlavný vypinač výpnutý, TNC_S rozdelený,fázové vodiče nie sú zapojené,zapnutom stave prudový chránič, pripojím modré vodiče /N/, chránič výpadne ./jedná sa o myčku riadu/ Název: Re: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.01.2009, 12:53 Z Vašeho popisu zapojení nelze mnoho pochopit. Chránič padá bez přívodního napětí? To asi ne.
Nejspíš máte chybu v zapojení, za chráničem spojujete N a PE, nebo zapojujete vodič N mimo chrániče. Na to je chránič velmi citlivý. Sežeňte si elektrikáře. Název: Re: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.01.2009, 13:31 Pokud proudovým chráničem protéká proud, který se nevrací zpět v jiném vodiči, chránič vybaví! Z hlediska funkčnosti je takovému chrániči úplně jedno jestli jde o fázi nebo vodič N!
Takže ano chránič může úplně v klidu vypadávat i bez připojení L1 L2 a L3 (jupi) byť se to může zdát na první pohled šokující :D Asi máte špatně připojenou myčku a vodičem N se vyrovnává potenciál nejspíš do země :) Název: Re: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Pavel Patera 18.01.2009, 20:55 Napadá mě pravděpodobná příčinna, za chráničem je někde vodič N přizemněný (ať již poruchou či špatnou instalací) a navíc existuje rozdíl potenciálů mezi tímto bodem přizemnění a N sběrnicí v rozvaděči. Tento rozdíl pak vyvolá přes N vodič proud který stačí na vybavení chrániče. Stav (vypnuto či zapnuto) hlavního jističe na toto nemá vliv protože vodič N nerozpojuje.
Rozdíl potenciálů může vzniknout buď v důsledku úbytku na vodiči PEN rozvodné sítě (v praxi jsem viděl kdy takto naplno svítila 4V žárovička zapojená mezi PEN a sací trubku ze studně - vesnice, dlouhé vrchní vedení a zapnuté akumulačky v každém domu). Druhá možnost je, že do N vodiče za chráničem je zavlečen cizí potenciál (např. z jiného bytu přes kovové potrubí). V každém případě by se však jednalo o dva současné problémy - tj. propojení vodiče N s nejakým bodem kam připojený být nemá + rozdíl potenciálu tohoto bodu od N sběrnice (ať již je proti zemi napětí v tomto bodě nebo na sběrnici N v rozvaděči). Název: Re: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.01.2009, 21:45 Odpojit PE od N před chráničem a změřit izolační stav mezi nimi.
Název: Re: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Petr Doležal 19.01.2009, 08:30 A měření proveďte při zapojené a pak při odpojené myčce. Tak se zjistí, zda "krpa" není ve vlastní myčce.
Název: Re: Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.01.2009, 08:57 Když vypadne chránič (nebo když jej vypnete), L i N za chráničem je odpojen a nesmí mít žádný svod na PE (zem). Předpokladem je správné zapojení, proto raději při měření vypnout napájení (shodit hlavní jistič)
|