Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Dominik Rafaj 07.12.2023, 14:40



Název: Mohu umístit v zubní ordinaci rentgen a rozvaděč do jedné místnosti?
Přispěvatel: Dominik Rafaj 07.12.2023, 14:40
 

Řeším projekt pro rekonstrukci elektrické instalace ve stávající zubní ordinaci.
Celá ordinace se skládá z několika místností. Do jedné místnosti je v plánu umístit rentgen pro snímkování celé čelisti. Podle mě se z této místnosti stane prostor skupiny 1 dle ČSN 33 2000-7-710.
Investor by chtěl do této místnosti umístit podružný rozvaděč pro celou ordinaci a také malý záložní zdroj, UPS anebo malé bateriové uložiště zatím ještě není rozhodnuto.

Budu moc rád když mi někdo tento záměr okomentuje zda je to v pořádku, či nikoli a proč.  


Název: Re: mohu umístit v zubní ordinaci rentgen a rozvaděč do jedné místnosti?
Přispěvatel: František Šohajda 08.12.2023, 06:26
Lepší bude rozvaděč i UPS umístit mimo tento prostor. Kde bude UPS /pro zubní ordinaci není až tak potřeba/ ošetření lze opakovat nebo dokončit jindy./Mimo stomatochirurg ii/
OPG RTG bych umístil v samostatné místnosti. Tam kde by měla být UPS ,  bez klimatizace bude značně
zkrácená životnost baterií! A tím i zvýšené náklady.
Ve větší místnosti by ani tak neměl být problém s umístěním všeho. OPG není zase tak vytížen.

Alespoń postřech z několika desítek zubních ambul.