Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Albert 18.02.2007, 12:19



Název: Jak připojit nový podružný rozvaděče ke stávajícímu hlavnímu rozvaděči?
Přispěvatel: Martin Albert 18.02.2007, 12:19
,  v jedné skladové hale přistavujeme dvě kanceláře a dvě šatny, od hlavního rozvaděče vzdálené asi 30metrů,  ale je u té stavby vyvedena 3f 32A zásuvka, přívod k té zásuvce je CYKY 4x2.5mm, vedení není v omítce je rozvedeno za plechovými stěnami a  zásuvky jsou jištěny 40A jističem,  což se mi nepozdává, tak bych se chtěl zeptat, jestli je možné připojit podružný rozvaděč na tohle vedení a jaký použít hlavnstačí podružný rozvaděč přizemnit k hlavní konstrukci budovy.


Název: Re: Zapojení podružného rozvaděče.
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 18.02.2007, 12:36
Bohužel, ale hlavní přívodní vedení CYKY 4Bx2,5 je pro tento případ k ničemu. Nvíc 40A jištění pro zásuvku 32A v kombinaci s tímto kabelem je poukázkou na reklamu  v černé kronice. Za předpokladu ponechání původního jištění je nutné natáhnout kabel minimálně CYKY 4B(5C)x16 nebo AYKY 4Bx25, na který pak bude připojena místní rozvodnice.

Pro B/20A bude optimální CYKY 4B(5C)x10 nebo "hlína" AYKY4Bx16 s ohledem na případné budoucí navýšení do 25A.

Na stávající kabel je možné připojit tak akorát motorovou zásuvku 3+PE (bez N) 400V/16A za podmínky použití proudového 30mA chrániče.


Název: Re: Zapojení podružného rozvaděče.
Přispěvatel: Pavel Horský 18.02.2007, 14:05
Kabel CYKY-J 5x6mm2, jistič 20/3/B. Přizemnit na konstrukci? Jestli je dobře přizeměná, tak proč ne? To vám pak řeknou měření při výchozí revizi, jestli vám ji teda někdo udělá bez schválených úprav v PD.


Název: Re: Jak připojit nový podružný rozvaděče ke stávajícímu hlavnímu rozvaděči?
Přispěvatel: Martin Albert 18.02.2007, 16:30
Takže tímle kabelem 4Bx2.5mm nelze napájet ty 4 místnosti i kdybych ho odjistil 3f jističem B/16A a dát 3 okruhy zásuvkové a jedeným světelným?


Název: Re: Jak připojit nový podružný rozvaděče ke stávajícímu hlavnímu rozvaděči?
Přispěvatel: Tibor Hanko 18.02.2007, 17:22
Podľa nových noriem nie, pretože toto nie je oprava, ale rekonštrukcia a  min prierez vodiča PEN musí byť 10mm2 Cu, teda musel by byť použitý kábel CYKY 4Bx10, alebo CYKY 5Cx6 (tam je zvlášť PE aj N).
Aj keď by uvedený kábel zniesol zaťaženie 3x 16A, natiahnite radšej nový prívod a spravte to podľa teraz platných predpisov.


Název: Re: Jak připojit nový podružný rozvaděče ke stávajícímu hlavnímu rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.02.2007, 18:52
To Albert: bez PD bych se být vámi do ničeho nepouštěl. A to myslím upřímně   ;)