Název: Kdy se používá vypínací charakteristika K? Přispěvatel: Michal Odehnal 23.03.2016, 17:17 Máme ted v práci kupu vyřazený ale nepoužitých jističů od firmy ABB s vypínací charakteristik ou K a nevím přesně co to je zač a chtěl bych vědět co přesně to je a kde se dají použít. Název: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K? Přispěvatel: Jiří Mudra 24.03.2016, 11:30 Prostudujte si katalogový list. https://library.e.abb.com/public/1705da0fb2f459b3c1256fbe002c0929/2CDC414003D0201.pdf
Použít lze tam, kde vyhovují podmínky provozu - především pro průmysl Název: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 24.03.2016, 15:21 Porovnání nových a starých charakteristik viz příloha.
Název: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K? Přispěvatel: J Lhava 24.03.2016, 15:53 Charakteristik a K je u ABB vylepšená charakteristik a D pro jištění motorů.
Aspoň tak to mám zapsáno z jakéhosi školení ABB ... Název: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K? Přispěvatel: ACEOF ACES 24.03.2016, 17:19 Nastavení zkratové spouště jističů ABB
char. K - 8 až 14xIn AC. Nastavení zkratové spouště jističů jiné značky nemusí být zcela stejné, např. char. K - 8 až 12xIn AC. |